碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???
飞扬能否增加一些气体消防的计算和设计功能,我们太需要了.请同意的顶一下.
消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
图纸简介: 本图纸设计主要为惠州学院电气设备房内的气体灭火系统,图纸主要包括:设计说明,气体灭火平面图,系统图,工作程序及控制原理图。 投稿网友: xshlb163 上传时间: 2014-07-23
一、概述 福建省防震减灾中心总建筑面积9070m2,建筑地上十一层,地下一层,为一类高层建筑,建筑一层为门厅,二层为地震科技展示厅;三层为大会议室;十层为网络中心机房;十一层为数据台网机房。二、设计依据(1)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(2)建筑功能平面图;
收录于话题 配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。
有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
一幢楼房五层体积约8000立方米,一、二层是商场,三~五层是办公室。那么这幢楼如何确定他的消防水量。如果是按办公楼的话,他是不用设水消防的(《建规》表8.4.1。不属于≥6层或V≥10000)。是不是可以这样理解,这瞳楼只是商场部分做水消防,办公室部分就不用做了。可是一想假如把他分解开来的话,商场部分的体积也是达不到5000立方米啊?那么这幢楼的水消防还需要做吗?如果要做,那么消防水量是如何确定。
一地下单体建筑,和另一十九层高层单体建筑,综合考虑消防设计,可否前者按低规设计消防,后者按高规设计?同样的问题,在同一高层单体建筑内,各部位的消防设计标准可否分别加以考虑,如地下停车库自喷按(中II)考虑,上部普通办公按(中I)考虑?当否?
本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
建筑设计防火规范中对厂房消防提不是很多,最近碰到这么一个事情,丙类厂房楼梯间要不要在首层直接对外出口?如果是做扩大前室的话,扩大前室要不要用乙级防火门隔开?另外,如果是四层的丁类厂房,总建筑面积超过一个防火分区的面积,那楼梯间该怎么样处理?是封闭还是在其中一层用防火门隔开?......
刚写的一个消防设计专篇---电气部分,建筑主体4层,局部10层,为商场改造项目,照明不是我做的,我只负责加应急照明部分.写的匆忙,有不当的地方望同仁不吝斧正.
1、消防水池在什么情况下按火灾延续时间考虑储存室外消防用水?2、怎么样快速估算消防水泵的扬程?3、采用K=115的快速反应喷头时,管径还是按规范估算吗?4、纸张加工车间要不要设置喷淋(单层厂房)?