在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
个人在做一个厨房的消防设计,该厨房设置炮台泡沫灭火系统,我想问的是:有炮台灭火系统的区域是不是不需要喷淋?然后厨房区域需要消火栓保护么?
我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?
我公司开发的三栋小高层加两栋高层正好位于河流边上!(活水)请问可以利用吗?我是土建行业的,临时受命,请教各位高人哦!图片上西边是河流,
在建筑楼顶层如何布置溢流报警器
我有个问题想问问大家:江苏省2008给排水技术问答上讲:1)“消防水侯的水源可以从生活用水引出”,不知道各位水友们有谁这样做过的,我都是直接从消防管网接过来的,也想直接从生活给水管网接过来,但是看周围同事没人这么做过,自己也不敢尝试:( 如果直接从生活给谁管网接过来的话是不是要加止回阀或者倒流防止器啊?2)我们知道商业服务网点是要设置消防水侯的,而且规范上用的是“应”!但是江苏省2008给排水技术问答上讲可以按照灭火器设置规范上规定的灭火等级再提高一级,布置灭火器,就可以省略掉消防水侯,我也没敢尝试,不知道哪位高人可以指点指点!!!!!:) 3)消防水侯在布置的时候,他的布置间距、末端系统压力有没有什么具体的要求啊?(就是我们在做水力计算确定管径的时候无从下手,不知道有没有人和我一样的)我查不到消防水侯的设计要求,只是在高规上讲到:保证一股水柱到达房间的任何部位。希望大家踊跃发言,知道的还是不知道的都说说,畅所欲言,我们的目的就是解决问题!O(∩_∩)O谢谢
图纸简介: 某三层洗浴中心消防给水设计,包括设计说明,喷淋平面,消火栓平面及系统,计算说明流量计算等等 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-8-12 17:06 编辑 一个防水卷材生产车间,工艺为在卷材上粘沥青,车间排出的废气中含有大量的沥青及分解气体,经吸收、过滤、除尘等工序后排至大气中。甲方从安全角度考虑,想在除尘、除油、过滤工艺装置(均为密封装置)中设消防灭火设施(见下图中的A、B、C),请问,应该采取哪种灭火设施?泡沫灭火系统可以吗?应该如何设?谢谢了!
1、管井布置大样2、吊顶内剖面图3、消防水泵的安装大样,详细到螺丝都画出。4、管 道转弯,所有管件都画出。5、所有各式支架大样。如此种种。我想很多设计院都不会做这样的工作。现在不停在忙这些。真不愿做设计。
本人做过泵房、生活水箱和消防水池一起在室内的;见过泵房、消防水池各自独立设置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有没有把消防水池和泵房、生活水箱能整体设计在室外,地面以上做一个小房子的么?就是和设计在室内时是一样的那种。 这样做的成本和独立设置在室外时是不是高些啊?有什么要注意的呢,谢谢指教!对了,还有就是消防水池埋地 OR 砌起来 那个成本高呢?
住宅小区径向比较长,为了满足高规消防取水口与建筑距离不宜小于100m和节省造价,仅在小区中部设一个消防水池,并按规范设3个取水井,连接管为DN200,最长管道180m,标高-6.00。大家帮忙看下这样可以吗?
目前本人遇到两种消防系统设计,下面我分别附图进行简单说明。
原设计中消防水池与泵房相邻,水池建在车库下方,250立方米;图纸已审过合格。但水池位置甲方要求变更,这样就造成水池与泵房相距20米,水泵采用自灌式,设在地下,高度虽满足要求,但吸水管距离过长,这样做是否可以?
有没有关于消防水系统设计的详细计算,怎么计算流量、确定管径,喷淋和消火栓都有就完美了。拜谢。
各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米.现在设计方给我司设计的方案如下:1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨;我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(暂定位空车10T),那么1、该设计的消防水池盖板的厚度是否能承受?2、设计上说每平方米承重2.5T,那么我10T的货车停放能否承重?3、如果货柜车(载货,重量暂定位25T),那么开过去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中间设计独立立柱?? 以上请各位领导解答,谢谢!
目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜 问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。 问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。
按现行规范,很多场合需要设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,比如: 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙: 1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。 那么问题是,消防软管卷盘或轻便消防水龙如何设计呢,包括保护半径、设置位置还有设计流量压力等等,有没有相关规定?