首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防控制中心的电源

    自己推测:消防工程的大小,烟感数量、模块数量等的多少势必对电源的需求不同。现在的消防控制设备自带的电源盘是不是都能够满足负荷的用电量?如何判断能否满足呢?如不能满足,该如何处理?

  • 关于照明回路的消防控制

    关于照明回路的消防控制

    请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。

  • 关于消防控制室配电有关问题

    像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的

  • 消防控制室的面积如何选择

    消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊

  • 关于消防控制室的配电问题

    一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!

  • 消防联动控制应该切断哪些电源

    请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。

  • 如何确定消防控制室尺寸

    最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?

  • 消防控制室的面积要求!!

    今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!

  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?

    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?

  • 关于消防控制室设置问题

    什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!

  • 04x501火灾报警及消防控制

    给大家分享一下

  • 请教有关消防控制室的问题

    请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?

  • 强条:消防控制室(盘)如何实现对消防电源的监视?

    《自动喷水灭火系统设计规范》强条-11.0.5 规定:“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等操作。 ”请问大家是如何实现对电源和备用动力的状态监控的?

  • 04X501 火灾报警及消防控制

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 编辑 04X501 火灾报警及消防控制

  • 对消防控制室规范的疑问

    对于消防控制室:新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8:在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。这个如何理解?是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗?我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?

  • 消防控制柜故障处理方法

    消防控制柜故障处理方法

    消防控制柜是控制消防泵运行的功能柜,当然它不只是能控制消防泵的运行,其它水泵也是可以控制的,只不过通常应用在消防领域,所以称它为消防控制柜,也可称之为消防泵控制柜。

  • 解读消防控制室设计要点

    消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心

  • 消防控制室通用技术要求

    最新的消防控制室通用技术要求

  • 带消防控制接点的翘板开关

    谁知道哪个品牌的翘板开关有能带消防控制接点的,就是发生火灾时能够强制闭合的那种。

点击加载更多

消防控制电源

消防控制电源专题,为您提供消防控制电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防控制电源 相关的专业交流讨论,更多消防控制电源相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

切断非消防电源

切非消防电源