根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.
地下室车库照明现设计双电源,没有考虑强切,也没有考虑应急照明,设计讲,设计规范没有要求.消防验收时有没有特别要求.是否属于规范中讲的非消防电源.到底那些是非消防电源?请教!!!
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
我要做个强切非消防系统,在消防电器加个输入输出模块比如LD-8301 是否在电源箱前面增加个控制器?我选用了LD-8301 应该和什么样的控制器对应.小弟是菜鸟,有没人指导下.
现在为一家综合医院设计配电室,请问配电室內低压柜非消防负荷出线断路器是否需要加装分励脱扣器?非消防负荷的切除位置是在配电室还是在建筑内部的配电箱?有相关文件规定吗?谢谢大家!
消防切非包括哪些非消防电源呢?是只有照明箱子切掉还是和消防应急照明无关的都切掉呢?比如一个大商场,照明总箱子4个,公共照明箱子2个,应急照明箱子2个,还有普通动力箱子2个,消防动力箱子(双切箱)2个,切哪些呢?求教还电气业内一片清白!!!还有消防电源接通(强启)包括应急照明强制点亮,还有其他什么的吗?比如消防电梯等动力电源转为消防电源,需不需要转换呢?
火灾时对非消防电源的切断可以用自动方式,也可以手动方式;但用自动方式时就要在断路器增加分励脱扣,不知会增加多少费用呢?怎么我见的设计大多都用自动方式?难道不是手动更可靠吗?
如何在消防控制室设置手动控制开关来实现手动切断非消防电源?谢谢各位如果要实现在消防控制室手动切断非消防电源。需不需要再另加一套手动控制设备呢?接线如何呢?
在设计过程中遇到了非消防用一级负载强切问题,根据消防规范,在火灾确定时,切除所有非消防电源。请大家参与讨论,到底应不应该切除
本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑 大型商住楼配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站)发生火灾,切非消防电:1,仅切着火防火分区的非消防电2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源问:1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式?2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分区正常供电营业,可行吗?3,若为第二种方式,如何切?是在所有低压配电屏的总开关处(分励脱扣器)强切吗?因为整个建筑有多个变压器(甚至多路市政电源),低压配电屏的数量也很多,难道所有低压总开关都要切掉吗?还有一些超市冷柜,其电源来自应急电母线,也要切掉吗?
小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?
首先声明:本人第一次做小高层住宅,看了好多参考图纸,有很多疑惑,希望高手们多多赐教!问题:1、看规范说,发生火灾时,应切断相关楼层非消防电源,但是我看别人的图纸,很多是将住户内的总电源全部切断,感觉不合理,因为不是切断的相关楼层!! 或者有些图纸很模棱两可。 2、像十一层这样的小高层,建筑专业说,电梯不属于消防电梯,那么发生火灾时,是不是也应该切断,因为不是消防电梯,那就是非消防设备呀? 3、还有像十一层这样的小高层公共照明,不属于消防电源,那么是否也应该切断?像十一层这样的小高层,属于二类住宅,其公共照明和电梯(建筑专业说属于非消防电梯)的供电,发生火灾时要切断的话,那为什么还需要两路电源?对于消防电源和两路进线的负荷,实在是混淆,不太懂!希望各位多提提建议,多多赐教!谢谢了!!
请教各位一个问题,消防电源强切时,所切换的区域是本层还是仅所在防火分区(有多个防火分区),另外相邻层如何切?具体在哪能查到规范原文?谢谢。
工程都是三级负荷,室外箱变有段距离。有个地下三类 车库,地上三层的小办公楼。1、同一防火分区消防设备(包括喷淋泵等)的双电源箱可不可从共用两个消防动力总箱引来?2、地上有个7.8个千瓦的非消电梯,可不可以消防动力总箱(常用)引来。3、进大楼的地方是不是要设个开关箱,主要针对电梯(楼顶机房一个,一层电井一个)。很多年前有个审图给的意见。也记不清咋说的,后来一直这么干,总觉得有点浪费。
工业消防的非消防电源不需要切除吗?我做的一个电厂正在施工阶段就发生火灾,幸亏消防部门及时赶到才扑灭了火,工业上的电缆本来就多,密密麻麻的全是电缆,一着火火势马上就变大 电起火蔓延时很迅速的,我们在电缆上有敷设感温线,但是工业消防上都不设计非消防电源切除,这个为什么呢?是不是考虑停电的话损失太大而不设计?工厂也有人上班啊,万一着火电缆还带电!说着火就马上一大片,而且浓烟滚滚!实在是安全隐患......
工程概况: 小学教学楼,不满足自然排烟安装了风机及封口,消防配置了联动壁挂式主机,走廊内设置的感烟探测器及消防报警按钮,原有3级配电箱内有应急照明,请问3级负荷的配电箱需要在火灾时候将非消防电源强制或自动切掉么?