在与强电配合时。 各层应急照明配电箱需要和消防控制模块配合。想问大家一下。消防模块是取应急配电箱总断路器的信号吗?在不能切断的情况下这个信号有什么作用呢?(强电的是切断电源)
我最近接到一个在原有消防系统中增加广播的工程,原消防主机是用日探,现在业主要求广播主材要用TOA的,我都不知怎样做,请问各位有没有相关的资料
我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////
求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答
新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?
消防系统中的广播与模块接法具体原理是怎样的?模块有2个信号线端子,接主机总线的,2个输出端子,主机报警时以开关量信号输出的,那具体接法是怎样把广播与功放和继电器连接起来。(我只确定需要用到一个继电器)?我是新人,谢谢高人指点,感激不尽!!
想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???
有关消防知识和应急方案一、日常防火知识和措施:1、 下班前关掉所有开关总闸(衣车、光管、机器、烫床、烫斗、门窗等);2、 定期吹衣车的马达;3、 闻到烧焦异味马上停工检查,关上总闸并通知电工和写字楼;4、 不得擅自乱接电线、电座;5、 每星期检查一次消防设施(灭火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道畅通,灭火器附近不得堆放杂物;7、 清洁用的镪水不得用于洗地、洗设备,因为是天那水,极易挥发燃烧;8、 严禁在厂区内生火、点蜡烛、抽烟;9、 在厂区内烧焊要保证附近无易燃物,并准备灭火器,完工后检查附近是否有焊屎;10、不得带易燃物品搭乘电梯;11、不得乱用乱喷灭火器。二、厂内起火的应急措施:1、 拉下电闸(总擎);2、 在附近拿灭火器立即扑救,按动消防喷水装置;3、 开启警报系统,并打119火警电话;4、 组织员工疏散,呼吁工人不要惊慌和围观;5、 指挥员工用湿布掩鼻以防呛伤;
如图,要用几个消防模块呢?有人说一个,有人说n个,我也吃不准........
是不是有问题呢?谁能说下原理?
最近我们工地刚刚完成消防联动控制系统里面的弱点控制,安装及调试过程都很顺利,这些按钮及模块都是按接线图搞的。但是还是理解不透里面的原理,比如说模块的工作原理、按钮的起停原理、反馈原理。希望大家来讨论一下!
哪位大神给解释一下,如下图绿色虚线框中所示,为啥强起接触器电源要接在断路器下侧,而不是在断路器上侧,那如果断路器跳闸,强起接触器如何起到强起应急照明的功能呢?
请教消防报警模块集中设置,是仅仅指隔离模块集中设置还是所有模块都要集中设置?比如防火阀、强切、卷帘、水泵等所需模块都要集中设置吗?
消防应急预案演练记录.doc
消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应
一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型:
消防应急标志灯在图纸上很少要求发光面尺寸大小,有的设计图纸甚至还是只表示功率,如1*16W、1*20W等,实际上现在用荧光灯管的已经很少了,而多数用LED发光、场致发光代替,这就带来一个替换的问题。请各位大侠指教!
应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种:1.采用双电源双回路供电方式即应急照明灯具本身一般采用普通灯具,而其供电电源为双路高压电源经变压后取得,并在最末段配电箱实现自动互投。采用此种供电方式,其优点是便于管理、布置灵活,不影响建筑物总体效果;缺点是由于采用双电源双回路供电方式,在双电源双回路设置方面,投资较高,所以在中小型建筑物中一般刁不广泛采用,而多应用于高层、大型建筑以及大空间场所。而且,如果线路敷设、灯具选用不当,有可能火灾状态下因喷淋系统工作,大量喷水,因某处线路短路从而影响整个系统的正常适用。而且220V电源有可能会对疏散人员及消防人员生命构成威胁。为
请教要用几个模块,分别是什么模块,才能实现具有双电源切换的消防泵控制柜符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的以下两条规范:6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态;6.3.1.5 显示系统供电电源的工作状态。