关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点
请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。
火灾时对非消防电源的切断可以用自动方式,也可以手动方式;但用自动方式时就要在断路器增加分励脱扣,不知会增加多少费用呢?怎么我见的设计大多都用自动方式?难道不是手动更可靠吗?
如何在消防控制室设置手动控制开关来实现手动切断非消防电源?谢谢各位如果要实现在消防控制室手动切断非消防电源。需不需要再另加一套手动控制设备呢?接线如何呢?
小弟最近接了一个地源热泵的维保工程,其他的都没什么问题,,就是有几组室内水机 在关机状态下有点响声。。初步怀疑是水流的响声,这里的关机是指室内机关闭,热泵的主机还是在工作的。希望各位大虾帮我分析分析,,,谢谢大家了
(1)火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。 (2)火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层,并切断其电源,但消防电梯除外,对电梯的有关应急控制要求应执行相关规范的有关规定。
K闭合 分励跳闸线圈通电 Q1跳闸 同时分励跳闸线圈断电 “反馈信号的动断触点由瞬间的断开又变为闭合”相当于没有反馈到跳闸的信号 因为跳闸线圈只有瞬间有电 一但断电又没有信号反馈 实际上没有起到反馈的作用请问我的理解有什么问题?
规范中明确说火灾时应切断非消防电源,请问除消防电源外的二级负荷和一级负荷要切除吗,比如说客梯等.大家讨论一下.我觉得应该把它切掉.
1.排烟风机启动后可以切断本防火分区及相邻防火分区的空调电源.2.值班人员根据消防中心显示的火灾区域手动切断本防火分区及相邻防火分区的电源.3.消防漏电开关可切断因消防水引起漏电的电源.4.消防队员到达火灾现场后根据他们对火灾的判断决定人工切断部分或全部非消防电源.通过这四种方式,基本上把对救火不利的非消防电源都切断了.
现有一项目为住宅楼性质,均在7-10F左右,有独立地下车库。设计时没有非消防电源切断和电梯迫降功能,审图也通过了。问题:非消防电源切断和电梯迫降功能没有,对以后验收会不会有影响(上海地区)?
请问有谁知道当发生火灾时切断非消防用电的具体做法?本人在设计一份高低压配电图,低压部分非消防回路断路器都配了分励线圈。分励线圈电压是配AC220V还是AC24V?与消防中心的具体控制方式?
请问高手,按规范或规定,火灾自动报警系统探测到火灾信号后,是必须切断非消防电源(如空调电源)吗?还是可以经过人工确认后再切断?
非消防电梯迫降至首层后,如何切断其电源?我抛砖引玉:设置输入输出模块(火灾报警系统)于电梯机房;发生火灾时,提供输出信号给电梯系统,然后电梯迫降至首层;电梯迫降至首层后提供一个信号由模块接收;火灾报警系统接收到电梯迫降至首层后,提供指令分励脱扣该电源断路器。以上实现方式是否正确?希望同行给于更正!
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:54 编辑 摘 要 对建筑电气设计中,普通照明、空调、电热、普通电梯等非消防用电设备在火灾应急情况下的电源控制,提出应根据电源的使用性质和火场需要分别采取自动、手动等不同的切断方式。
请教,在线式UPS给保护装置供电,如果外加电源停电,UPS由电池供电,UPS容量为1KVA,如果外加电源一直停电,UPS只能提供10分钟左右的时间,UPS的电池必将放光,对于电池的寿命将受影响,需要另外增加控制回路来切断装置电源(比如时间继电器),保护电池吗?
设计一个高层住宅,住户照明总进线开关注明:带分励脱扣,火灾时切断电源,可图审的意见是:要在每个层电表箱处切断非消防电源,但我总觉得这样太繁琐,也没必要,且我设计的层箱开关都是采用隔离开关,不用断路器(因为这样级间配合不好选择)。请教一下各位都是怎样做的,有必要每层都做非消防电源切断吗?依据是什么?