首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 《建筑消防技术与设计》

    《建筑消防技术与设计》

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 关于消防系统设计的疑问

    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!

  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 消防设计分别考虑的问题?

    一地下单体建筑,和另一十九层高层单体建筑,综合考虑消防设计,可否前者按低规设计消防,后者按高规设计?同样的问题,在同一高层单体建筑内,各部位的消防设计标准可否分别加以考虑,如地下停车库自喷按(中II)考虑,上部普通办公按(中I)考虑?当否?

  • [转帖]消防设计缺陷百例

    火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、

  • 消防设计怎样配合装修施工

    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办

  • 烟厂仓库消防报警如何设计?

    有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.

  • 消防施工组织设计的模板

    消防施工组织设计

  • 请教三层建筑消防如何设计

    某三层建筑,基地面积为333。5平方米。总建筑面积为1000。5平方米,檐高10。5米。一二层为商店,三层为住宅。问消防如何设计

  • 小区室外消防设计的求教

    本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,

  • 关于喷漆房的消防设计,急!

    各位同仁,大家好,我正在做一个消防设计,规模如下:长:13米,宽9.5米,主要是用于中小型零部件的喷漆。请大家帮忙,那里有相关的规范、需要如何去考虑消防设计呢?请大家指导。谢谢了!

  • 关于窗槛墙的消防设计问题

    各位前辈: 请问什么是窗槛墙,请用规范用语表述,并标注规范及条款。 另,窗槛墙在消防设计方面有什么要求,规范是否有漏洞,还请各位大侠谈下自己的见解,谢谢

  • 【请教】高层消防外廊如何设计呀?

    【请教】高层消防外廊如何设计呀?

    现一高层住宅,22层,十九--二十二层平面有一室外消防走廊,如下图。如何设计呀?希望大家给予指教。谢谢

  • 底层室内消防环网,如何设计?

    底层室内消防环网,如何设计?

    底层室内消防环网,如何设计?

  • 请教别墅的消防卷盘设计

    求北京市消防局文件《北京市别墅消防设计补充规定》(1996)108号文件。别墅是应设置消防卷盘,还是宜设置消防卷盘???北京院技术措施上是“应”,但好多文章里写的是“宜”。

点击加载更多

消防箱设计

消防箱设计专题,为您提供消防箱设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防箱设计 相关的专业交流讨论,更多消防箱设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

消防电气安装

消防电源强启