——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?
请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!
求救各位专家,我是一名消防水安装工人,这几天安装一个酒店的消防喷淋,因为是高档装饰,业主要求外漏喷淋头均要按照装饰吊顶成行成线且对称排列,所以有好多喷淋要移位,增加了不少的弯头及人工量。是否有一种经得起试压的软管可以代替啊!这样就不怕左右移位了!
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
请提提意见或建议
该项目为写字楼群,每个单体楼有两根消火栓进楼管和一组水泵接合器,考虑到使用水泵接合器时消防车给水不会顺着消火栓进楼管倒流,是否需要在入楼管进楼后在管道上安装止回阀???望大侠告知一下!
论文简介:消防增压设备选用,有安装,有图集,是消防设计的必备 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-15 11:11 编辑 低压动力电路及设备安装调试书籍一本2010年1月第一版
有时候我很奇怪,为什么有的师傅,手上有电路图。却不知如何安装,线要接在那里。 我从来没有这种感觉,只是不知如何安装才算正确,线要如何走才算正确。所以今天说说看图,和照图安装的问题
小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油储罐的消防管线但是图纸上并没有明确说明管中到罐外壁的距离,设计说让我定~~~那位有过此种施工经验的前辈能否指点小弟而且该油罐还有一层100mm的保温层管中到罐外壁的距离多少比较合适?
消防阀门安装是否有缺点?第一张相片
如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
消防泵后的泄压阀如何安装?是安装在止回阀前,还是后,可以与水泵泄水阀共用一根排水管(ND150),将水管提高到高于最高水位以上,排入消防水池吗?有什么具体规定吗?
非标箱里有两个负荷开关,一个双电源,还有2个控制保护开关(控制的2个消防排烟风机),控制保护开关是CPS保护开关,现在要求实现消防联动,是通过负荷开关加辅助点和分励线圈来实现跳闸,还是通过控制保护开关的2次原理来实现