消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
消防设备应急电源调试规范有哪些? 1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。 1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换; 2)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态; 3)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态; 4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态; 5)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控
YDT944-1998通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
城市消防站设计规范中“通向车库通道的所有照明灯具在报警时应能自动开启“,请教下“车库通道”是什么?是指通往消防车车库的通道,还是通向通道的所有房间的照明灯具?
规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
各位同行,你们在做建筑电气的时候,是不是经常遇见有各地的消防电源 的设置问题呢!我现在就想和大家探讨一下,我国个各地的供电情况:哪个城市经常要停电?哪个城市可以申请到低压市电,能有多少的容量?柴油发电机的设置要求?希望大家多提宝贵信息,相互交流!
火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?