110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性
请问哪位知道110kV变压器中性点成套设置(含72.7kV隔离开关、避雷器、间隙、及电流互感器)的型式试验需要做哪些项目,谁有现成的试验大纲更好了,先谢谢阿.邮箱:179921875@qq.com
35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??
大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?
由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。
不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。
市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?
我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。
最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?
我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。
一、概 述 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。 针对这种需求,我公司研发、生产了ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加间隙并联运行的保护方式,适用于110KV、220KV、330KV电力变压器的中性点,不仅可以保护变压器中性点绝缘免受雷电过电压和工频暂态过电压的损坏,还可实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同运行方式的自由切换。ENR-JXB系列变
请问:当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?感谢每一个认真回答问题的人,谢谢。
最近设计一水电站,选用一台主变为SF9-25000/35,不知道怎么确定35kV变压器中性点怎么接地问题和是否装设避雷器。 1、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下经消弧线圈接地, 什么情况下不接地?? 2、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下装设中性点避雷器,什么情况下不装?? 请各位大师指导!!!在下先谢了。
大家好,某220kV变电站,设置400kVA、10kV站用变压器两台,10kV侧中性点不接地,0.4kV中性点接地,0.4kV侧中性点CT的变比该如何选择?谢谢
各位大侠,对于变压器中性点是否接地有没有强制规定,我公司现在使用的老的变压器(10KV)都没有接地,新装的(10KV)都直接接地了的。主变(35KV)的也没有接地,请问有这方面的规范,规程什么的没有。接地与不接地有什么不同,谢谢各位,急需
由于分级绝缘的变压器都配有放电间隙,而零序过压的时限跟该放电间隙尺寸有很大关系,请指教放电间隙的尺寸!!同时两台110KV并列变压器中性点都不接地,该保护的时限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本规程上面有
变压器中性点成套装置
变压器中性点成套装置专题,为您提供变压器中性点成套装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器中性点成套装置 相关的专业交流讨论,更多变压器中性点成套装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题