公式如下:U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)U0为中性点位移电压。Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。V为脱谐度,一般不大于10%。疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。
我朋友一个砖厂变压器250kva其中最大的电动机75kw,当75kw的电动机启动运行后发现零线带电,用电笔测试氖管发亮,用万用表检测零线对仍一相电压都是225v正常,用发生位移的变压器零线对另外一台变压器的仍一相火线电压都在360v。75kw的电动机三相不平衡电流大约在13a,如果持续时间长了对电气设备有危害吗?
根据规范5.4.4—2表中L0指穿越软弱土层的厚度吗?另外,中性点的位置是软弱土层的层顶高程-(L0乘以表中系数)吗?
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
还是先说一句,小弟是新手。我在查结构节点位移时产生了这个疑惑,还请各位前辈给小弟详细解释解释。 在SATWE的结构位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷载工况下的每层的节点最大位移(在SATWE前处理的地震信息里我勾选了考虑偶然偏心,考虑双向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18种不同工况下的每层节点最大位移)。这18种工况分别为:1.X向地震作用;2.X双向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y双向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向风荷载作用;10.Y方向风荷载作用;11.竖向恒载作用;12.竖向活载作用;13.X方向作用规定水平力;14.X+偶然偏心地震作用规定水平力;15.X-偶然偏心地震作用规定水平力;16.Y方向作用规定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用规定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用规定水平力;并且可以查得这18种不同工况下的各层节点最大位移,如果在前面把位移输出方式改成详细输出,则可以查
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
在“Display”菜单使用“Show Tables”表格输出中输出节点位移时,有两个选项可以勾选输出,一个是“Joint Displacements”另一个是“Joint Displacements - Absolute”,这两者的输出值相差还是比较大的。请问这两者分别表示什么意思的位移?
中性点不接地系统两点异地接地及故障点位置判别
我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.
放电间隙后面的CT在设计中一般选10kv,这是为什么呢?请教中。。。。。。。。。。。。。。。。。还有220及110的中性点设备的安全净距应该按多少呢 ?好像在设计中只要能放开设(参考。。电力咨询院施工图纸)备就好了,可本人觉得不对可又不知道应该按多少?请教中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?
不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。