首页 课程 资料 论坛
  • 消弧线圈接入后的中性点位移电压计算?

    公式如下:U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)U0为中性点位移电压。Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。V为脱谐度,一般不大于10%。疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。

  • 变压器中性点发生位移有什么危害?

    我朋友一个砖厂变压器250kva其中最大的电动机75kw,当75kw的电动机启动运行后发现零线带电,用电笔测试氖管发亮,用万用表检测零线对仍一相电压都是225v正常,用发生位移的变压器零线对另外一台变压器的仍一相火线电压都在360v。75kw的电动机三相不平衡电流大约在13a,如果持续时间长了对电气设备有危害吗?

  • 请教:桩基负摩阻力计算中,中性点位置的确定

    根据规范5.4.4—2表中L0指穿越软弱土层的厚度吗?另外,中性点的位置是软弱土层的层顶高程-(L0乘以表中系数)吗?

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • PKPM关于节点位移的问题

    PKPM关于节点位移的问题

    还是先说一句,小弟是新手。我在查结构节点位移时产生了这个疑惑,还请各位前辈给小弟详细解释解释。 在SATWE的结构位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷载工况下的每层的节点最大位移(在SATWE前处理的地震信息里我勾选了考虑偶然偏心,考虑双向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18种不同工况下的每层节点最大位移)。这18种工况分别为:1.X向地震作用;2.X双向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y双向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向风荷载作用;10.Y方向风荷载作用;11.竖向恒载作用;12.竖向活载作用;13.X方向作用规定水平力;14.X+偶然偏心地震作用规定水平力;15.X-偶然偏心地震作用规定水平力;16.Y方向作用规定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用规定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用规定水平力;并且可以查得这18种不同工况下的各层节点最大位移,如果在前面把位移输出方式改成详细输出,则可以查

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 中性点运行方式的几点疑问?

    中性点运行方式的几点疑问?

    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 一个节点位移输出的问题

    在“Display”菜单使用“Show Tables”表格输出中输出节点位移时,有两个选项可以勾选输出,一个是“Joint Displacements”另一个是“Joint Displacements - Absolute”,这两者的输出值相差还是比较大的。请问这两者分别表示什么意思的位移?

  • 如何设计制作中性点电阻器

    我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake

  • 请教:主变中性点地刀如何操作?

    请教:主变中性点地刀如何操作?

    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV

  • 关于挖孔桩中性点的确定问题?

    在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位

  • 请教关于主变中性点间隙的问题

    请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

  • 中性点不接地系统两点异地接地及故障点位置判别

    中性点不接地系统两点异地接地及故障点位置判别

  • 深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。 由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 请问,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定?

  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 求助,零序CT接母线还是中性点

    求助,零序CT接母线还是中性点

    下午竣工验收,供电提出零序CT应接在母线上面,本人是菜鸟,请大神们帮忙解答,接中性点可以否?本人做了大大小小百来个电房也没遇到此问题,为什么不能接中性点?附传几张不负责的厂家因为急着送电,靠厂家没用的了,求大神们有什么补救的方法,只能重新做铜牌吗?

  • 关于变压器三角接线引出中性点

    变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?

点击加载更多

中性点位移

中性点位移专题,为您提供中性点位移相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点位移 相关的专业交流讨论,更多中性点位移相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

中性点电阻

客厅壁橱设计