首页 课程 资料 论坛
  • 有关AREVA的110kV隔离开关

    我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com

  • 求:主变中性点隔离开关的运行方式

    我发电厂两台主变,分别是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列运行),110kV中性点装35kV单相隔离刀闸接地,请问检修完成后,分别空载投入两主变时及正常运行时中性点接地刀闸的运行方式。需要跟调度(地调)申请吗?请说明白理由和规程出处。谢谢。

  • 110kV出线隔离开关的设计选型

    新手一个,有个问题想请教一下各位高手:在户外型110kV变电站的设计中,出现侧的断路器前面首先设置一个双接地的隔离开关,在断路器后侧又设置一台单接地的隔离开关,请教一下这样选型的依据是什么呢?另外,有些GIS型变电站设计的时候在进线侧会设置避雷器,而在户外型的110kV站却没有设置,而仅仅设置一个PT?还请高手指点一下,像这样高压设备的选型,哪些书上能查到呢?最好能推荐相关类的书籍,谢谢~

  • 110kV隔离开关绝缘支柱问题

    110kV隔离开关绝缘支柱问题

    110kV隔离开关的绝缘支柱,浇筑面过长,到底有没有什么影响,还是只是美观上差一点,请专家指点。谢谢,见下图

  • 请教:隔离开关的确定依据

    负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。

  • 关于隔离开关的使用类别

    选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?

  • 110KV单母线接线出线可以只用隔离开关么?

    本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:14 编辑 如图所示,两台121/6.3的发电机升压变压器,出线侧110kV为单母线,变压器高压侧可以为隔离开关么。供电局审批会通过么?

  • 有无隔离开关的台区图纸

    图纸简介: 有无安装隔离开关的台区图纸、及最新的台区安装方式 投稿网友: xhz3948 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<

  • 关于负荷隔离开关的互锁问题

    看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?

  • 关于低压隔离开关改造问题

    我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了

  • 请教线路隔离开关的问题

    请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。

  • 隔离开关怎样改为断路器

    隔离开关怎样改为断路器

    请问,回路标注中的隔离开关怎样改为断路器

  • 什么情况需要设置隔离开关?

    什么情况需要设置隔离开关?

    请问哪种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关?我看有的有,有的没有啊,请问那些情况必须有? 以我的那么多年的电气设计经验,我可以口头告诉他哪些地方需要设置,但我给他说了他不一定记得住,因为我没有告诉他为什么要那么设置,设计依据不足。 怎么才有说服力?

  • 断路器为什么要换成隔离开关?

    断路器为什么要换成隔离开关?

    本帖最后由 努力板砖中 于 2015-9-23 14:05 编辑 原来用的断路器 为什么要换成隔离开关 设计的场所是一个加工车间的二层的分照明配电箱

  • 隔离开关的结构和工作原理

    临时遮拦避雷针和避雷线可可以防止雷震撼电气设备,但由于各种原因之一(如绕击、强攻或受两个条件不受限制未装避雷和接闪器线)电器设备仍有被磁暴的如果。此外当雷电轰击其它线路或新线路区域的大地时,在高压输电线路上会不产生操作过电压,它们将以波的传统形式,沿线路传到35kv变电站内,严重危险35kv内导电体较差的其设备。因此,为了加强保护电器元件还要消防水泵控制柜第二种短路电流误动作,这就是电压互感器。除了电光过电压,电力网还如前所述构造过电流,而且其不同大小与该系统最大工作……相电流有关系。在电力生产发展的早期临床表现,系统实现的最大电流较高,电器设备的绝缘水平足以可承受构造过电压的作用很大,电光操作过电压构成元素的潜在威胁比子系统中的内部过电压大得多。避雷器最初的其他功能就是受限制天雷操作过电压。随着电力产业的不断发展,输电越来越高,超高压、特高压工程子系统陆续经常出现,操作中操作过电压的幅值也越来越高,而且其仍会持续时间点比雷火短路电流长,给电源设备运行安全带给严重威胁,因此,要想要用电压互感器来限制内部短路电流。现代的开关柜在持续运行中重大任务着受限制天雷短路电流和构造短路故障的双重其

  • 请问隔离开关的选取原则

    请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?

  • 配电箱隔离开关怎么选择?

    为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???

  • 负荷隔离开关的极数选择?

    《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教

点击加载更多

110kv中性点隔离开关

110kv中性点隔离开关专题,为您提供110kv中性点隔离开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与110kv中性点隔离开关 相关的专业交流讨论,更多110kv中性点隔离开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

中性点绝缘系统

中性点成套设备