放电间隙后面的CT在设计中一般选10kv,这是为什么呢?请教中。。。。。。。。。。。。。。。。。还有220及110的中性点设备的安全净距应该按多少呢 ?好像在设计中只要能放开设(参考。。电力咨询院施工图纸)备就好了,可本人觉得不对可又不知道应该按多少?请教中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很多的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂,用电系统,变电所供电系统,工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待,它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。 它的作用是:对于中性点通过电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障,电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时,能过立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移,造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
主变中性点成套设备安装套什么定额中性点接地保护装置:BJZ-110;包括中性点隔离开关,氧化锌避雷器,间隙组合设备,间隙电流互感器
关于设备绝缘选型按中性点接地和不接地的区别设备绝缘按照中性点接地和中性点不接地的区别在哪里,有什么规定。请高手解迷惑。谢谢。
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
1.目标明确,保护到位变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的场合。此时,当电网发生单相接地故障时,必须立即跳闸切断故障线路。电网发生单相接地时,接地电阻向接地点提供附加的电阻电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。2.结构紧凑,安装方便变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统中无中性点,需增加)电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气设备集成在一个封闭的金属柜内,可配隔离开关,成套供货,安全可靠,布局清晰整洁,便于安装调试和操作维护。3.选材精良,充分保证产品质量变压器中性点接地电阻柜内的接地变压器为优质干式变压器,其一次绕组为“Z”型连接;电阻器采用不锈钢合金、镍烙合金等材料,导电率高,载流能力强,耐高温,最高使用温度可达1600℃;温度系数≤-0.045%/℃,性能稳定,耐腐蚀,阻燃防爆,可靠性高。4.监控功能齐全,提供模拟量输出变压器中性点接地电阻柜设有电流互感器和动作记录仪,可监测正常情况下中性点的不平衡电流;记录单相接地故障时的动作次
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
甘肃110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目招标甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目招标公告招标编号:GZTP13NH027001开标时间:2013-02-26所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:甘肃 招标人:金塔县粤水电新能源有限公司金塔县粤水电新能源有限公司已经取得甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程的开发经营权,安装多晶硅光伏组件,装机容量为50.76MW。现委托广东广招招标采购有限公司就本工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备进行公开招标,欢迎有能力及合格的投标人前来参加密封投标。1.招标项目概况1.1工程名称:甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目1.2工程地点:本项目选址于甘肃省酒泉市金塔县1.3工程规模:50.76MWp
甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程升压变压器、主变中性点设备采购招标招标编号:GZTP13NH027001开标时间:2013-02-26所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:甘肃 金塔县粤水电新能源有限公司已经取得甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程的开发经营权,安装多晶硅光伏组件,装机容量为50.76MW。受委托就本工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备进行公开招标,欢迎有能力及合格的投标人前来参加密封投标。1.招标项目概况1.1工程名称:甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目1.2工程地点:本项目选址于甘肃省酒泉市金塔县1.3工程规模:50.76MWp1.4资金来源:企业自筹1.5交付计划:2013年5月15日前将设备交付至项目现场。2.招标范围:包括110kV升压变压器、主变
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
下午竣工验收,供电提出零序CT应接在母线上面,本人是菜鸟,请大神们帮忙解答,接中性点可以否?本人做了大大小小百来个电房也没遇到此问题,为什么不能接中性点?附传几张不负责的厂家因为急着送电,靠厂家没用的了,求大神们有什么补救的方法,只能重新做铜牌吗?