本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???
请教各位,110KV变压器中性点的绝缘等级怎么确定的?是上一级系统定的,还是变压器厂家确定的,中性点的避雷器怎么选择?谢谢
关于设备绝缘选型按中性点接地和不接地的区别设备绝缘按照中性点接地和中性点不接地的区别在哪里,有什么规定。请高手解迷惑。谢谢。
我没有理解变压器的中性点绝缘为什么要保护?提前感谢您的回复。
过电压对变压器中性点绝缘的影响: (以切空载变压器为例来讲)变压器过电压有年夜气过电压和操作过电压两类。操作过电压通常是额定电压的 2—4.5 倍, 而年夜气过电压可到达额定电压的 8—12 倍。 变压器设计的尽缘强度一般斟酌能承受 2.5 倍的过电压,中性点的电压则更低。非论哪种过电压,城市致使变压器铁芯严重饱和,励 磁电流增年夜,使铁芯严重发烧,烧毁变压器绝缘,出格是中性点绝缘。电网中用断路器切空变是一种常规的操作方式。 在这类操作过电压中, 有可能发生很高 的过电压。当变压器瞬时切开的,磁能就转变为电能,在转变的进程中就在变压器上引发过 电压。 由于操作过电压
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
110kV的三圈主变,全绝缘,35kV中性点经消弧线圈接地,那么中性点避雷器的参数如何确定啊?HY5WZ-42/134还是HY5WZ-51/134,哪里有规定啊
110kV分级绝缘变压器中性点保护间隙配置探讨
知识点:变压器分级绝缘
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
600WM发电机出线,与微正压封母连接
35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??