下午竣工验收,供电提出零序CT应接在母线上面,本人是菜鸟,请大神们帮忙解答,接中性点可以否?本人做了大大小小百来个电房也没遇到此问题,为什么不能接中性点?附传几张不负责的厂家因为急着送电,靠厂家没用的了,求大神们有什么补救的方法,只能重新做铜牌吗?
大家好,某220kV变电站,设置400kVA、10kV站用变压器两台,10kV侧中性点不接地,0.4kV中性点接地,0.4kV侧中性点CT的变比该如何选择?谢谢
如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
如题,10kV/400V配电变压器,容量315kVA~2000kVA,高压侧采用三角形接线,低压侧为Y型接线,中性点直接接地。10kV侧设置速断保护、过流保护、零序保护、过负荷保护等,其中零序保护电流采自10kV侧独立设置的套管式零序CT,请问,在该情况下,配电变中心点接地线上还有必要设置零序CT吗?中心点接地线上什么情况下需要设置独立CT啊?
在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。 由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 请问,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定?
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。
知识点:中性线