首页 课程 资料 论坛
  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 关于变压器中性点接地的问题

    “GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行

  • 关于低压变压器中性点接地

    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。

  • 变压器中性点接地的探讨

    变压器中性点接地的探讨

    我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.

  • 变压器中性点接地的问题

    我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。

  • 求教关于变压器中性点接地

    不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。

  • 自藕变压器的中性点接地问题

    从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@

  • 关于变压器中性点的接地问题

    最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?

  • 配电变压器低压中性点接地的问题

    N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?

  • 多台变压器并机时,中性点接地问题。

    本帖最后由 娶个好难 于 2016-11-9 23:03 编辑 变压器并机时,中性点是在变压器侧接地接地还是先接到主配电柜的N排,再通过N排与PE排单点接地。见图

  • 请教变压器中性点接地的问题

    在发生单相接地故障时,参考答案给出的是变压器直接接地,所以变压器中性点和大地之间等电位。 而在下的理解是变压器中性点经标注为红色的电阻接地,在发生单相接地故障时,该电阻将有电流流过,因此在下理解为变压器中性点和大地之间并不是等电位,在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

  • 变压器中性点间隙接地讲解

    一、主变中性点放电间隙的知识 1. 放电间隙,主要是为保护避雷器的 .当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿   放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。   2. 防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。   3.110KV  及以上系统中性点的间隙保护主要是: 为了防止过电压! 因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到作用,但是又由于中性点接地的选择问题一个系统不要有太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上(保护的配置原因)。在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护,原理就是电压击穿,在一定电压下他的间隙就会击穿,把电压引向

  • 隔离变压器中性点不接地

    煤矿用户定做一台隔离变压器,井口安装供井下用电。要求容量250kva,变比0.4/0.4,中性点不接地。其余用户也说不清。请问:一、连接组标号应该是:Yy0还是Yyn0 ?二、制造时变压器的中性点引出吗?

  • 请教关于变压器中性点接地的问题

    请问:当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?感谢每一个认真回答问题的人,谢谢。

  • 自藕变压器的中性点是否应该接地?

    作业井场用的自藕变压器,输入端是1140V(无中性线),输出是380V,因为用电设备都是220V,所以输出端增加了N线端子。由于整个线路安装了三级漏电保护,所以将输出端的N线接地,但是不知什么原因,N线端子接地后,自藕变压器嗡嗡作响。最近连续下雨,主变压器的零克烧了,这几台主变压器的三相电压极不平衡。主变压器被烧跟自藕变压器有关系吗?生产厂家认为是自藕变压器N线接地引起的主变压器被烧,这种说法有道理吗?还有“自藕变压器的中性点必须直接接地”这条规定是哪个规范或标准规定的?具体出处哪里可以查到?请各位高手指点[ 本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 编辑 ]

  • 求助:变压器中性点接地问题

    各位大侠,对于变压器中性点是否接地有没有强制规定,我公司现在使用的老的变压器(10KV)都没有接地,新装的(10KV)都直接接地了的。主变(35KV)的也没有接地,请问有这方面的规范,规程什么的没有。接地与不接地有什么不同,谢谢各位,急需

  • 关于双变压器变电所中性点接地问题

    关于双变压器变电所中性点接地问题

    按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

  • 隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗

    请问隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗,变压器规格为380/380V,250kVA。

  • 10KV/0.4KV变压器的中性点的接地问题

    所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。 我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。 两市电一母线,两市电没电,发电机启动。 现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。 设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。 根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1) 这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,

  • 变压器中性点接地和零位的关系

    图中的变压器中线点接地和低压柜中的零排要接在一起吗?为什么要这样接的?

点击加载更多

中性点接地变压器

中性点接地变压器专题,为您提供中性点接地变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点接地变压器 相关的专业交流讨论,更多中性点接地变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

中性点消弧线圈

整体壁橱