首页 课程 资料 论坛
  • 直流绝缘监测装置的问题

    我厂直流有两段直流母线,每段母线上都配置了一套直流绝缘监测装置,是微机型的,不是传统的继电器型直流绝缘监测装置,问题是以前用传统的直流绝缘监测装置时,当两段直流母线联络运行时,需要退出一套直流绝缘监测装置,为什么用微机型的,还要沿袭老习惯要退出一套呢, 还有传统的直流绝缘监测装置,由于功能简单只能监视母线绝缘障碍,当联络运行时,由于防止电桥不平衡而导致误报警,所以要退出一套,而现在使用了功能强大的微机直流绝缘监测装置,但其只能监视某一段母线的绝缘,退出一套以后,那另一段直流母线不是没有绝缘监视装置了么,如果此时发生直流接地,会有什么后果?拜求高手大侠们解答!

  • 关于直流绝缘监测装置的整定值

    最近看到直流柜里的绝缘监测装置的绝缘电阻限值设定为20千欧,24V的绝缘电阻限值设定为1.5千欧。想问问各位知道这个整定值是怎么确定的,有没有相关的规范或者标准?

  • 中性点接地电阻装置的设计要领?

    我是新进入中性点接地电阻装置这行的对设计时需要最先考虑的重点掌握不准请问高手 需要注意哪些?电阻片的面积 形状 串连方式 还是散热效率谢谢了!!!

  • 变压器中性点间隙保护装置

    110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性

  • 变压器中性点间隙接地保护装置

    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。

  • 直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响

    利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于

  • 【请问】中性点经小电阻接地还需要装消谐装置吗?

    正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?

  • 电能质量监测装置及系统

    知识点:电能质量监测

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 关于直流绝缘监测装置频繁报电池电压过低、过高问题

    关于直流绝缘监测装置频繁报电池电压过低、过高问题

    我厂铅酸免维护蓄电池组 监测装置好像是山东鲁能的 带电池巡检模块 已经将近几个月一直报个别电池电压高2.8 过低1.6 进来才去实测电池电压正常 只是去电池巡检模块的监测线端的电压却是跟装置告警的异常电压吻合 我想是不是电池电压监测的弱电线路有问题 但是又不知道问题出在哪里 请各位前辈指点 顺便问下 我看好多地方都说有二次熔丝 我咋没看到 还有那个二次线路上那个黑色的连接部分是啥东东

  • 利用中性点阻尼型消谐装置原理,如何能够消除铁磁谐振呢?

           PT中性点经电阻接地后,单相故障接地后电容电流路径中因为增加了电阻,所以限制了放电电流幅值,进而可以防止了熔断器熔断和铁磁谐振的发生,破坏了铁磁谐振条件。在线路单相接地时,由于中性点对地带有一定电位,一次消谐装置能相应减少非故障相PT绕组的电压,降低PT的饱和程度,减少铁磁谐振几率,降低谐振的振幅。

  • 中性点不接地系统谐振过电压消除装置的研究

    中性点不接地系统谐振过电压消除装置的研究

  • 风机配置绝缘电阻监测装置

    风机技术规范书中有一条:“风机配置绝缘电阻监测装置,当发电机停止运转,且断路器分闸时,绝缘电阻监测装置自动投入运行,测试电压应为直流500V,电流不大于200微安;提供远程报警,发电机启动时,绝缘电阻监测装置立即自动退出检测状态,不影响发电机正常运行。”,请问各位里面的要求是否正确,依据是哪里?

  • 中性点运行方式的几点疑问?

    中性点运行方式的几点疑问?

    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:

  • 直流屏上的降压装置是否可以取消?

    菜鸟一枚,请教各位大神,直流屏上的降压硅链是否可以取消?若可行,直流系统其它部分是否需做相应调整? PS:看艾默生的系统设计手册,发现句话:“现在建设的新变电站,其动力负荷启动冲击电流已经较小,对母线电压影响很小,一般都不再设置降压硅链,只是在少量的改造站中还使用降压硅链而已”。

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 电网铁塔沉降监测装置简介

    电网铁塔沉降监测装置 一 。概述 铁塔沉降问题一般多发在矿场附近,由于这些地区常年对地下矿脉开采,导致其下方的地质发生变化,而架设在其上方的输电铁塔就会因地基不稳出现下沉现象,尽管可能从肉眼无法观察到这几厘米的变化,但对铁塔两端的输电线路来说,这几厘米很容易引发塔两边拉力不均匀,线路被扯断的事故,严重时还会出现倒塔情况。特力康研发的

  • 线路冰情微波监测装置简介

    线路冰情微波监测装置   一 、概述 输电线路覆冰问题是电网部门几乎每年都会遇到的,覆冰是一种多发在深冬和初春时节的自然现象,且由于该物理变化对湿度有一定的要求,所以在我国东南部地区较易形成。覆冰灾害

点击加载更多

中性点直流监测装置

中性点直流监测装置专题,为您提供中性点直流监测装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点直流监测装置 相关的专业交流讨论,更多中性点直流监测装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

卧室壁橱设计效果图

壁橱客厅