首页 课程 资料 论坛
  • 中性点最大接地短路电流怎么算啊?

    B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。

  • 中性点电流和接地电流的区别?????

    继电器上In是通过测得的三相电流计算得来(二次每相通过一个线圈后接入 Ig的输入,Ig输出接地)继电器上测出In和Ig不一样大,In比Ig大一些,请问哪个做接地保护更好?两个电流有多大区别

  • 请求解答此中性点电流问题

    请求解答此中性点电流问题

    如图所示全为实测电流,为何其中M为单相电机,每相带的电机并不是一样多.1.,如果三相中每相带的电机相同,功率相同,那么中性线是不是电流为0?2.如图所示在A相电流63,B相电流60,C相电流43时为何零线电流为63?如何计算?

  • 如何计算 中性点最大接地短路电流?

    在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!

  • 中性点不接地系统电容电流研究

    中性点不接地系统电容电流研究

  • 变压器中性点接地线为何有4安培的电流

    变压器中性点接地线为何有4安培的电流

    本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 编辑 我公司变压器中性点接地线为何有4安培的电流?就是那根细的蓝灰色的线。中性点接线上的电流约为10安培。

  • 大家来讨论一下_零序电流和中性点电流的区别

    大家来讨论一下_零序电流和中性点电流的区别中性点电流是零序电流的3倍,那么什么情况下接地保护用零序,什么情况下用中性点电流分别的用途,优缺点?用中性点电流必须是中性点接地时么?不接地系统的接地保护也是零序保护么?

  • 发电机中性点短路电流计算

    求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?

  • 直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响

    利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于

  • 发电机中性点接地电流计算

    请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。

  • 发电机中性点电流互感器变比

    现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?

  • 请教一个中性点电流互感器问题

    配套习题集200页第7章第111题一台35KV,2000KVA35/04变压器的中性点电流互感器的一次额定电流?答案1000我想是3000

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 变压器中性点零序电流互感器变比如何选择?

    我现在做一个项目,变压器要求做低压单相接地保护,可是我不知道压器中性点零序电流互感器变比如何选择?是否有相关的规范?请各位高手指点指点!

  • 110kV变压器中性点电流互感器为什么选10kV的?

    请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?

  • 问个问题:故障电流为什么不会流回另外一个TT系统的中性点呢??

    问个自己想不明白的问题...在TT系统中,故障电流在用电器侧流入大地,回到中性点...但是故障电流为什么不会流回另外一个TT系统的中性点呢??[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 21:07 编辑 ]

  • 请教10kV中性点不接地系统的零序电流保护问题

    我公司发电机电压10kV,中性点不接地,设有发电机母线,负荷电源引自发电机母线,在每个负荷装一只电缆式零序电流互感器,其中一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小。我们做了以下检查:1.检查电缆的接地线接线正确,已穿过零序电流互感器后接地,且电缆头对支架绝缘良好,接地线在穿过零序电流互感器前无接地现象;2.怀疑零序电流互感器有剩磁影响,又换了一只新的电流互感器,这种现象仍然存在。请问还有什么原因能引起这种现象啊?

  • 最大接地短路电流与通过中性点的最大接地短路电流之间的区别

    请教:在进行变电站接地网接地电阻的计算过程中,R《2000/I 规程中有“最大接地短路电流与通过中性点的最大接地短路电流”这种说法,请问这两者的区别是什么? 通过中性点的最大接地短路电流该如何计算呢? 翻了很多书和规程,都没有具体的计算公式和讲解?

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

点击加载更多

中性点电流

中性点电流专题,为您提供中性点电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点电流 相关的专业交流讨论,更多中性点电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

35kv中性点接地

自动壁橱