一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!
请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!
论文简介:电动机直接全压启动时,过大的启动电流会在线路上产生较大的压降,使电网电压波动很大,影响并联在电网上的其它设备的正常运行,一般的要求是经常启动 投稿网友:yxiaofeng07 上传时间: 2013-08-07
本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑 电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。抛砖引玉,个人观点最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,后者如星三角等,前者如晶闸管软启动器,磁控软启动器,水电阻软启动器,变频器等等。软启动器的引入最大的刚性需求是因为小系统与大容量设备启动之间的矛盾,当然还有一些生产工序上的设备需要启动(或者停止)平稳缓和,但是软启动器最大的牺牲者是启动力矩,在满足自己条件的情况下牺牲部分利益是可以的,但是有可能是不会游泳的人去救落水的人,到头来只会将自己淹死。所以软启动器设置是应该谨慎的,当然许多工程师会说,我百试不爽,这个有可能只能说明你机遇好,没
一、现在情况
电动机的功率计算要涉及到很多的名词解释,知道了这些也是可以计算出来的。电动机是一种利用电磁感应原理将电能转换为机械能的动力部件。电动机种类较多,其中异步电动机应用最为广泛,该类电动机常用计算数据主要由负荷率、效率和功率因数、输入/输出功率等。
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 电动机的绝缘等级 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 电动机绝缘等级绝缘等级细分人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A
请看下题:有三台额定电压为380V的电动机,功率为17kW,功率因数为0.85,效率为0.9,如果用熔丝作为短路保护,请计算熔丝的额定电流(启动系数为2.0) 请问启动系数怎么计算进去?.
1、频率一定,电压一定,与工频磁场恒定,同步转速一定,n1=60f/p; 2、转子转速能n2,与负载大小相关: 1)空载,n2=n1,同步; 2)额定转矩: A、工频时,转子转速为额定转速ne,n2=ne,额定转差是 △n=n1-ne; B、变频时,转子转速等于同步转速减去额定转差 n2=n1-△n 3)最大转矩,若最大转矩是额定转矩的λ倍,转子转速为临界转速,n2≈n1-λ△n 3、频率一定,电压不定,磁场不定,同步转速一定,n1=60f/p; 4、电压较高时,相同负载,转子转速较高,反之电压较低时,转子转速较低; 5、频率改变,电压改变,与工频磁场恒定不变,额定负载转矩时,转子转速n2始终与同步转速n1的转差△n不变,等于额定转差△n=n1-ne; 6、”电机频率越高,增加相同的频率,转速增加值就更高“,这句话不对,影响电机转矩的是转差,而不是转差率:
单鼠笼交流异步电动机的启动电流是额定电流的5~7倍,双鼠笼交流异步电动机的启动电流是额定电流的3.5~4倍,绕线式交流异步电动机的启动电流是额定电流的2.5~3倍,那么,深槽式交流异步电动机的启动电流是额定电流的多少倍?以上启动系数不知道对否?我是从其他地方看来的,我们做继电保护整定的时候是否用以上系数还是用8~15倍的系数?请电气高人指点一下
按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: (1)如果电动机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较: (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw),可按下式计算所需电动机的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。 按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此,所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 例:某生产机械的功率为3.95kw,机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试
各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??
各位同行,如果带有电动机的母线突然出现故障,电压急剧下降,电动机的低压保护动作,将电动机切除,可作为要求自启动的电动机又如何在被切除的情况下实现自启动?莫非有测量电压恢复的元件将其自动投入?谢谢
我们这边有个工程,是个政府的搅拌站,从路灯变压器上接的线,电动机未开的时候,末端配电箱的电压都是正常的,但是电动机如果启动,末端的电压马上降为350V,启动后,带上负荷电压更下降至330V,导致搅拌站无法工作,请教各位,这是什么原因ne ?
哪位大哥帮帮忙··最近老板叫我设计一个单独的地面上的水泵房·内部有一部变频给水设备~三台水泵(18.5kw),这两个研究了泵的启动方式·越来越晕了~细细道来~之前我在画系统图的时候·就三相电直接引到水泵上·前面加了个断路器~后面给同学看·说要加接触器来控制·还要加一个继电器来保护·后面加了~再后来发现说电动机需要一个什么启动器··好了··就去研究什么星三角启动·还有什么变频器什么软启动的·然后呢·就在接触器后·继电器前加了个软启动器~~再后来去看变频设备控制柜的说明··里面提到控制柜自带了变频器、可编程控制器及低压电器。又晕了··现在想问的是·就变频器的话前面还需要加接触器?后面还需要加继电器吗(听说继电器和变频器串联会坏)。还有就这个变频给水设备的控制柜前要加什么接触器和继电器吗?还是控制里面已近都有这些东西了·我们只要引一导线和空开就够了?晕晕晕·很晕·很乱!有哪位大哥帮我理清下吗?我感激不尽~!:( 顺便补充个问题吧·就是那些泵前面需要备用电源~
我厂有一台罗茨风机用250KW的电动机拖动,变频器控制,直至电动机烧毁,变频器才动作,显示故障代码GF(输出端接地),现场发现冷却风机(独立电源)停止。 请大家来分析电动机烧毁的原因。
各位好: 我公司的电动机电压等级为6KV和380V两种,在摇绝缘测试一台新的6KV ABB电动机时,绝缘为0.3G(我们平时测量其他的电动机时一般都在5G以上),电缆的绝缘很高。请问此绝缘是否太低不能送电。那么6KV电动机绝缘规定多少才能送电,380V的又是多少呢? 谢谢各位专家能的答复!