首页 课程 资料 论坛
  • 配电室中性点接地与保护接地

    Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地 最近学习接地系统,请各位赐教

  • 电阻柜属于中性点保护设备

    电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很多的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂,用电系统,变电所供电系统,工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待,它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。     它的作用是:对于中性点通过电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障,电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时,能过立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移,造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于

  • 三相四线中性点接地的系统中,用什么保护好?

    请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?

  • 变压器中性点间隙保护装置

    110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性

  • 发电机差动保护CT中性点的问题

    如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?

  • 接地和中性点保护外部互感器

    如何替代施奈德MTE的外部互感器MTE?设计院设计用MIC5.0A.现供电所要求有接地保护。烦恼啊.................

  • 关于变压器中性点零序保护的问题

    我在实际设计工作中,经常有用户(特别是电厂项目)在要求在变压器的低压中性点上加零序电流互感器,但没有给出具体的型号,最多给出电流比(如800/5A)和精度(如5P20)。但低压零序电流互感器好象没有什么5P20之类的,有时我就配的是普通的电流互感器(如BH-0.66),直接固定在低压N线的母排上,用户也没有反映说有什么不对,但我感觉这样不对,但又不知如何处理。请各位老师指教,低压中性点零序电流互感器该如何选型及安装才是正确的。谢谢!!!!!

  • 中性点零序电压保护定值如何为180伏?

    我们单位110KV总变改造,主变中性点有间隙保护,零序电压和电流保护,但是电压定值电业局给为180V,不知为何?请有关精通的人士指导一下,谢谢。

  • 请教变压器中性点绝缘保护的问题

    我没有理解变压器的中性点绝缘为什么要保护?提前感谢您的回复。

  • 【电气学院】讲解变压器中性点保护

    【电气学院】讲解变压器中性点保护

    有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。 情况2:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压等都会危及中性点不接地的变压器中性点绝缘。因此,中性点不接地的变压器应装

  • 变电所主变压器中性点保护间隙

    各位大虾:关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教:1、中性点保护间隙起何作用;2、什么情况下需要设中性点保护间隙;3、中性点保护间隙长度如何整定;4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合);欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。

  • 变压器中性点接地与保护接地可以接一块吗?

    我做过的工程,中性点接地(小于4欧)、防雷接地、等电位接地、防静电接地都要接在一起。这样子是否合理?请给出理由,谢谢。工艺设备设备接地是单独的一套接地系统。

  • 变压器中性点过电压保护综述

    希望wyxsacf同志严格按照版规处理!不要随意扣分!才给我加10分,说我灌水就在一个帖子里扣了我120分!发图片是灌水吗???????????????

  • 主变中性点经小电抗接地对继电保护的影响

    主变中性点经小电抗接地对继电保护的影响.rar希望wyxsacf同志严格按照版规处理! 不要随意扣分!才给我加10分,说我灌水就在一个帖子里扣了我120分!发图片是灌水吗???????????????

  • 变压器中性点间隙接地保护装置

    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。

  • 主变中性点过电压保护配置原则探索

    :)主变中性点过电压保护配置原则

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 请教一下,变压器中性点间隙保护的问题

    转专业到电气的,对这部分内容没有基础,想问问有没有大佬懂在pscad里怎么测间隙过压保护中,变压器三角开口处的电压? 模型这么搭的,能测的到所谓的开口处电压吗?

点击加载更多

中性点保护

中性点保护专题,为您提供中性点保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点保护 相关的专业交流讨论,更多中性点保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度