运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
主变中性点成套设备安装套什么定额中性点接地保护装置:BJZ-110;包括中性点隔离开关,氧化锌避雷器,间隙组合设备,间隙电流互感器
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!
论文简介:低压动态无功补偿成套装置主要使用于三相负载不平衡场所,负载变化快电压合格率低,主要元气件组成部分有:断路器,过电压保护器,滤波补偿测控仪ZR 投稿网友:yangjuntao 上传时间: 2013-05-22
成套装置指示灯和按钮的颜色
无功补偿成套装置布置图,请各位多多赐教啊!
一、概 述 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。 针对这种需求,我公司研发、生产了ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加间隙并联运行的保护方式,适用于110KV、220KV、330KV电力变压器的中性点,不仅可以保护变压器中性点绝缘免受雷电过电压和工频暂态过电压的损坏,还可实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同运行方式的自由切换。ENR-JXB系列变
现我公司110kV主变压器准备更换中性点电流互感器,中性点经消弧线圈接地。确定用油浸式电流互感器,请问各位大侠如何进行选型,或是有相关资料发上来我学习一下。我在网上查有的中性点电流互感器做为放电间隙作用,但是没有消弧线圈接地方式中性点互感器的相关资料,很发愁,希望各位大侠帮助一下,不胜感激!
10KV高压自动无功补偿成套装置 ZRTBBZ
问题是:主变压器已转检修为什么还要将其中性点地刀给拉开?已在检修状态的变压器其中性点地刀拉开或合上还会对系统中的保护或运行方式有何影响?
我是新进入中性点接地电阻装置这行的对设计时需要最先考虑的重点掌握不准请问高手 需要注意哪些?电阻片的面积 形状 串连方式 还是散热效率谢谢了!!!
220kV主变中性点间隙放电瞬间(图)这个是工业电视拍到的!!!!
电气成套设备内部导线颜色的规定,大家对此有什么高见没?我最近查资料,有个国家标准时1981年的,叫GB/T2681-81,好像似乎已经废除了,请问大家用什么标准?
现在国网公司出了文件要求35kV不许上消弧消谐柜了,改为小电阻接地方式。则现在多采用接地变压器和接地电阻成套装置。请问此装置怎样消弧?
内蒙古商都常胜梁风电场主变压器及中性点间隙保护成套装置采购招标招标编号:GXTC-1201057所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:内蒙古 受商都县科智华远风电有限责任公司委托,对内蒙古商都常胜梁风电场49.5MW示范工程项目主变压器及站用变设备采购项目进行国内公开招标,现邀请合格投标人参加投标。1.资金来源:企业自筹2.招标内容:SZ11-50000/110主变压器一台;110kV中性点间隙保护成套装置及相关服 务。交货地点:内蒙古商都常胜梁风电场主变基础台面。交货期:2012年10月10日。3.对投标人的资 格要求:(1)投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资 格;(2)具有独立开发、设计、制造110kv、50000kvA及以上主变压器的成功经验,在专业技术、设备设施、人员等方面具有设计、制造、质量控制、质量保证、技术培训、现场安装技术指导、技术服 务的相应资 格、能力、业绩和经验;(3)投标人必须通
110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性
10kV接地变消弧线圈成套装置