首页 课程 资料 论坛
  • 关于变压器三角接线引出中性点

    变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?

  • 600MW发电机出线及中性点

    600MW发电机出线及中性点

    600WM发电机出线,与微正压封母连接

  • 求助,为什么设置了标注,没有文字引出线啊

    求助, 为什么设置了标注,没有文字引出线啊

  • 【求助】变压器铁芯引出线接地问题

    【求助】变压器铁芯引出线接地问题

    请教大家,图中所示,变压器铁芯引出线是否有问题?厂子里有两台一用一备630KVA变压器,运行时感觉声音异常,负载在60%左右,后来检查变压器,变压器中性线与低压电气柜中地排与N排相连。

  • 如何对多个已标注坐标进行引出线角度修改?

    如何对多个已标注坐标进行引出线角度修改?

    如图,引出线是各种角度,如何修改成统一的角度,比如60°。

  • 关于发电机PT中性点是否引出的问题,请教

    我单位的3台发电机的PT柜中性点没有引出来,B相接地,但是引出来的在后台指示的三相电压不平衡,是否因为没有把中性点引入,请大家赐教

  • 接地引出线在变压器内出现互相放电

    接地引出线在变压器内出现互相放电

    请教高手:高抗或变压器的铁芯和夹件的接地引出线在变压器内出现互相放电的现象是什么原因啊?

  • 中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端。以下图T为变压器,中性点是从T的左侧(即高压侧)引出,右侧是直接入工程现场的临时用电配电室的总配电柜的DK隔离开关进线端。

  • 10KV负载用星型接法 ,中性点引出了改怎么接?

    10KV负载用星型接法 ,中性点引出了改怎么接?

    各位 如图将0.4KV反升压至10KV 经开关柜后输送至负载,负载额定电流20AZ左右,但负载端将中性点引出来了 ,想问负载怎么接呢?接地?还是接低压侧N?还是其他什么?

  • 变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?

    变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?

    变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!你认为怎样做才符合要求?那中性点的工作接地截面应选多大呢?如图:(以干变1600KVA为例)

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 双速电动机定子线组引出线接线图

    双速电动机定子线组引出线接线图

    图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。

  • 求助:变压器低压屏引出线断路器分段能力如何选择??

    请教各位高手如下问题:1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器 2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器

  • 110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电

    110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电

    事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电 事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关 当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。 后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。

  • 关于端子排和进出线方式

    本人新手啊 ,刚入行。请教大家一个应该是比较简单的问题啊:接线图端子排中会有留备用端子,但是应该怎么留,在哪些地方留呢?另外从图纸如何看出是上进上出线还是下进下出线呢?求指教啊!!

  • 中性点运行方式的几点疑问?

    中性点运行方式的几点疑问?

    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

点击加载更多

中性点引出线

中性点引出线专题,为您提供中性点引出线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点引出线 相关的专业交流讨论,更多中性点引出线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

房间壁橱设计图

主变中性点设备