我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
主变中性点成套设备安装套什么定额中性点接地保护装置:BJZ-110;包括中性点隔离开关,氧化锌避雷器,间隙组合设备,间隙电流互感器
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!
放电间隙后面的CT在设计中一般选10kv,这是为什么呢?请教中。。。。。。。。。。。。。。。。。还有220及110的中性点设备的安全净距应该按多少呢 ?好像在设计中只要能放开设(参考。。电力咨询院施工图纸)备就好了,可本人觉得不对可又不知道应该按多少?请教中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
甘肃110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目招标甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目招标公告招标编号:GZTP13NH027001开标时间:2013-02-26所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:甘肃 招标人:金塔县粤水电新能源有限公司金塔县粤水电新能源有限公司已经取得甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程的开发经营权,安装多晶硅光伏组件,装机容量为50.76MW。现委托广东广招招标采购有限公司就本工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备进行公开招标,欢迎有能力及合格的投标人前来参加密封投标。1.招标项目概况1.1工程名称:甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目1.2工程地点:本项目选址于甘肃省酒泉市金塔县1.3工程规模:50.76MWp
问题是:主变压器已转检修为什么还要将其中性点地刀给拉开?已在检修状态的变压器其中性点地刀拉开或合上还会对系统中的保护或运行方式有何影响?
220kV主变中性点间隙放电瞬间(图)这个是工业电视拍到的!!!!
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
现我公司110kV主变压器准备更换中性点电流互感器,中性点经消弧线圈接地。确定用油浸式电流互感器,请问各位大侠如何进行选型,或是有相关资料发上来我学习一下。我在网上查有的中性点电流互感器做为放电间隙作用,但是没有消弧线圈接地方式中性点互感器的相关资料,很发愁,希望各位大侠帮助一下,不胜感激!
电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很多的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂,用电系统,变电所供电系统,工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待,它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。 它的作用是:对于中性点通过电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障,电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时,能过立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移,造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于
甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程升压变压器、主变中性点设备采购招标招标编号:GZTP13NH027001开标时间:2013-02-26所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:甘肃 金塔县粤水电新能源有限公司已经取得甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程的开发经营权,安装多晶硅光伏组件,装机容量为50.76MW。受委托就本工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备进行公开招标,欢迎有能力及合格的投标人前来参加密封投标。1.招标项目概况1.1工程名称:甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目1.2工程地点:本项目选址于甘肃省酒泉市金塔县1.3工程规模:50.76MWp1.4资金来源:企业自筹1.5交付计划:2013年5月15日前将设备交付至项目现场。2.招标范围:包括110kV升压变压器、主变
招标项目-甘肃110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目招标甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目招标公告招标编号:GZTP13NH027001开标时间:2013-02-26所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:甘肃 招标人:金塔县粤水电新能源有限公司金塔县粤水电新能源有限公司已经取得甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程的开发经营权,安装多晶硅光伏组件,装机容量为50.76MW。现委托广东广招招标采购有限公司就本工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备进行公开招标,欢迎有能力及合格的投标人前来参加密封投标。1.招标项目概况1.1工程名称:甘肃金塔粤水电红柳洼50MW并网光伏发电工程110kV升压变压器、主变中性点设备及其附属设备采购项目1.2工程地点:本项目选址于甘肃省酒泉市金塔县1.3工程规模:50.76MWp1.4
关于设备绝缘选型按中性点接地和不接地的区别设备绝缘按照中性点接地和中性点不接地的区别在哪里,有什么规定。请高手解迷惑。谢谢。
我发电厂两台主变,分别是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列运行),110kV中性点装35kV单相隔离刀闸接地,请问检修完成后,分别空载投入两主变时及正常运行时中性点接地刀闸的运行方式。需要跟调度(地调)申请吗?请说明白理由和规程出处。谢谢。
刚工作时间不长,最近在看这方面的东西,关于主变有几点自己不是很了解,想请教请教大家~变电站主变中性点接地装置一般都为隔离开关,避雷器,放电间隙组成。这其中的隔离开关是用来中性点接地使用的吧,那它是如何连接的呢?是隔离开关带接地刀闸接地,还是隔离开关直接连接中性点和地电位?还有110kV变电站主变一般都是中性点有效接地系统,如果变电站中有多台主变的话,只有一台主变需要接地,每台主变都配置这样一套接地装置当接地主变断开检修时,其他的主变可以可靠接地。但是我看前辈们设计的时候,就算是升压站终期只有一台主变也要设置这套装置,这是为什么呢?感觉只有一台主变的话直接接地就好了,当有操作过电压或者雷击过电压时由于中性点直接是零电位,就算是有放电间隙或者避雷器,电流也会直接通过接地点入地啊?不知道我这种理解哪里出现错误了
主变中性点经小电抗接地对继电保护的影响.rar希望wyxsacf同志严格按照版规处理! 不要随意扣分!才给我加10分,说我灌水就在一个帖子里扣了我120分!发图片是灌水吗???????????????
:)主变中性点过电压保护配置原则