运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
我是新进入中性点接地电阻装置这行的对设计时需要最先考虑的重点掌握不准请问高手 需要注意哪些?电阻片的面积 形状 串连方式 还是散热效率谢谢了!!!
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
防雷与接地装置
刚工作时间不长,最近在看这方面的东西,关于主变有几点自己不是很了解,想请教请教大家~变电站主变中性点接地装置一般都为隔离开关,避雷器,放电间隙组成。这其中的隔离开关是用来中性点接地使用的吧,那它是如何连接的呢?是隔离开关带接地刀闸接地,还是隔离开关直接连接中性点和地电位?还有110kV变电站主变一般都是中性点有效接地系统,如果变电站中有多台主变的话,只有一台主变需要接地,每台主变都配置这样一套接地装置当接地主变断开检修时,其他的主变可以可靠接地。但是我看前辈们设计的时候,就算是升压站终期只有一台主变也要设置这套装置,这是为什么呢?感觉只有一台主变的话直接接地就好了,当有操作过电压或者雷击过电压时由于中性点直接是零电位,就算是有放电间隙或者避雷器,电流也会直接通过接地点入地啊?不知道我这种理解哪里出现错误了
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
《防雷与接地装置》图集
电气接地装置与测量正文
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。
主变中性点经小电抗接地对继电保护的影响.rar希望wyxsacf同志严格按照版规处理! 不要随意扣分!才给我加10分,说我灌水就在一个帖子里扣了我120分!发图片是灌水吗???????????????
正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?
主变的高中压绕组的绝缘是分级绝缘,中性点绝缘比绕组端部的绝缘水平低,中性点处承受过电压的能力弱,为防止主变停送电过程中产生的操作过电压或中性点位移过电压损坏变压器绝缘,所以主变停送电之前要合上中性点接地刀闸.