按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?
电动机接地是怎么做的?通常整个接地网是40X4镀锌扁钢做干线,然后25X4镀锌扁钢做支线,再引出地面,转用黄绿绝缘铜导线,接至电机的接地端子上,是这么做的吗?怎么连接扁钢和绝缘铜导线呢?焊接上??我知道电机端是用铜接线端子。。。。另一端呢?
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
各位老师好,现一工程,因为机械与电仪由不同的安装队伍进行,电动机与水泵整体由机械队伍安装,接地线由一队伍施工,请问电动机接地线应该由谁做,定额应当如何计取?谢谢!
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎样接呢?
水电厂发动机1250kw 0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网 差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2 年。最近才会的。
一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!
请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!
用黄绿铜绞线给电动机外壳接地时,5.5kV以下的电机用6平方毫米的铜线;15kV以下的用16平方毫米的铜线;30kV以下的用25平方毫米的铜线。。。。。1、这些东西是在哪里查到的?????2、接地的铜线用穿管吗?3、谢谢指点~
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
yesme:技术问答:为什么电动机一般不接地或接中线?梦别关山:电机不接地的说法错误,一般都要求接地.电机进线方式有两种:星形和三角形.角形无须中性线.星形自然形成中性点,当然如果你不怕麻烦也可以再接一根.dywh:你是说的电机绕组不接地还是电机外壳不接地?三相电机当然是不需要中性线的,单相电机当然是要有零线的。电机外壳我国一般是接零保护,零线进车间时要重复接地。三相五线制有一根线是专门做保护零线的。电机接零是为了增大电机发生碰壳故障时的电流,以便开关跳闸。yesme:我是说的是电机绕组不接地,电机外壳当然必须接地。在接触的电机中,基本上是看不到有Y形绕组中性点接地或接零,而且当发电机用作同步电机时,既使原来接地也要将接地点断开。
大意:流过保护安装处的电容电流7A,线路总的电容电流10.5A,灵敏系数1.25,求整定电流?一为5.6A,一为8.4A。我的答案是7/1.25=5.6A。别人的答案是10.5/1.25=8.4A,说是忽略电动机的电容电流。我认为我的是对的,你呢?
厂6KV母线为中性点不接地系统,单相接地后三相线电压平衡,只发信号,那么母线上的电动机单相接地跳闸吗?先谢谢大家了!
河南的配电网(大家都知道的),那是TN-C-S系统吧,但是车间里的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?
这是TOSHIBA公司一台高压电机的参数表。我的朋友hugh1868信誓旦旦地告诉我:“这些电机参数与负载特性无关,仅体现电机本身的性能参数,如额定功率4900kW,额定电流321A等,其中15项堵转电流590%(设计值,保证值是600%),27项安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷),也就是我所说的允许堵转电流”。我的疑问是:
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?