首页 课程 资料 论坛
  • 所变高压侧中性点要不要接地

    请问各位高手:装于中置柜KYN28-12的干变(SC9-100/10 接线方式为Y,yno)的高压侧中性点要不要接地?

  • 高压无功补偿电容中性点接地有何后果

    3年前为一钢厂做一10KV 3000kvar高压无功补偿柜,互感器做放电线圈用,当时由于图纸有误,误将电容器的中性点(星形点)接地,不知这样有何危险或不妥,请指教!

  • 【请教】10kvPT柜内3只PT高压侧中性点是否要接地?

    做了很多10kv系统的工程,PT柜内PT中性点都是经一次消谐器接地的,这次装了二次消谐装置,没有一次消谐器,考虑到10KV为中性点不接地系统,那么PT的中性点要接地吗?请高手指教

  • 中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端。以下图T为变压器,中性点是从T的左侧(即高压侧)引出,右侧是直接入工程现场的临时用电配电室的总配电柜的DK隔离开关进线端。

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 高压变压器中性点为什么必须安装避雷器

    110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。

  • 大型数据中心高压中性点接地电阻柜的选择

    大型数据中心高压中性点接地电阻柜的选择

  • 10KV供电系统高压无功补偿电容的中性点接地有何危害

    我单位的10KV高压补偿系统为星形接线,原中性点不接地,但是经常发生爆电容的现象,不知是何原因?现将电容的中性点接地,但是运行一段时间,连续烧毁两组电压互感器和一组电抗器。不知是否和上面说的电容中性点接地有关,恳请各位高手指点。查电容的运行规程10KV星形接线的电容中性点是不接地的,这样规定有何道理。电容中性点接地的主要危害是什么?

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 中性点运行方式的几点疑问?

    中性点运行方式的几点疑问?

    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 关于挖孔桩中性点的确定问题?

    在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位

  • 请教:主变中性点地刀如何操作?

    请教:主变中性点地刀如何操作?

    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV

  • 如何设计制作中性点电阻器

    我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake

  • 请教关于主变中性点间隙的问题

    请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

  • 高压柴油发电机组中性点接地电阻计算的问题

    各位前辈,2000kW的高压柴油发电机组中性点接地电阻取值应该怎么计算。有没有相关的参考资料?我找了好多资料都没有相关的计算公式。小弟在这里先谢过了!!

  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。 由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 请问,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定?

点击加载更多

高压中性点套管

高压中性点套管专题,为您提供高压中性点套管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压中性点套管 相关的专业交流讨论,更多高压中性点套管相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度