我是新进入中性点接地电阻装置这行的对设计时需要最先考虑的重点掌握不准请问高手 需要注意哪些?电阻片的面积 形状 串连方式 还是散热效率谢谢了!!!
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
防雷与接地装置
合肥溢鑫电力科技有限公司 OX系列和YX系列产品 OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品) OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品) OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品) OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品) OBV 三相组合式过电压保护器 YXT 系列开关柜智能操控装置 YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护 YX 系列电力监控仪表 YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置 电话:0551-62570528 传真:0551-62570526 公司邮箱:yxdlkj@126.com 地址:合肥市创新大道与凌云路交口
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
《防雷与接地装置》图集
一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
电气接地装置与测量正文
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护器YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置电话:0551-62570528 传真:0551-62570526公司邮箱:yxdlkj@126.com地址:合肥市创新大道与凌云路交口
10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。
正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
谁有14D504《接地装置安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
根据电工之家工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土壤接触面存在空隙)。 2.施工现场电气设备的接地装置的人工接地体一般要求垂直安装(若水平安装其费用比较大),其顶面埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时,不宜小于0.6m,并应在冻土层以下,若接地装置设于公共场所或人行道道处时,其埋置深度应大于1m并在顶面有阻障措施。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理。 3.电气设备的接地可以利用自然接地体,但不应利用自来水管道(存在着管道变动,焊接困难、塑料管件接头电气不连续等原因),禁止利用可燃或有爆炸物质的管道(如煤气,