首页 课程 资料 论坛
  • 消弧线圈接入后的中性点位移电压计算?

    公式如下:U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)U0为中性点位移电压。Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。V为脱谐度,一般不大于10%。疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。

  • 请教中性点接地和电压升高问题?

    为什么10KV变压器的中性点接地电阻,100KVA以上的要求4欧以下,100KVA以下的要求小于10欧,这两个电阻值是计算出来的,还是实验出来的?重复接地分别要求为10欧和30欧? 有一个315KVA出线的低压系统,除变压器中性点接地外(电阻为13欧),另在各支线末端都安装了重复接地,电阻分别为1.5欧、100欧、2.3欧和21欧,有一天变压器一支零线烧断,该零线上有两组较好的重复接地,但该支线仍然烧坏了很多家用电器,测量用户端相电压有330V左右,请教各位是什么原因?

  • 中性点零序电压保护定值如何为180伏?

    我们单位110KV总变改造,主变中性点有间隙保护,零序电压和电流保护,但是电压定值电业局给为180V,不知为何?请有关精通的人士指导一下,谢谢。

  • 中性点经电阻接地异常过电压倍数?

    中性点经电阻接地异常过电压倍数?

    按配电手册p856页,应为2.5p.u但答案却是2.8?

  • 中性点接地/不接地,二次绕组额定电压

    1. 中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压应等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U为零序电压)

  • 过电压对变压器中性点绝缘的影响

    过电压对变压器中性点绝缘的影响: (以切空载变压器为例来讲)变压器过电压有年夜气过电压和操作过电压两类。操作过电压通常是额定电压的 2—4.5 倍, 而年夜气过电压可到达额定电压的 8—12 倍。 变压器设计的尽缘强度一般斟酌能承受 2.5 倍的过电压,中性点的电压则更低。非论哪种过电压,城市致使变压器铁芯严重饱和,励 磁电流增年夜,使铁芯严重发烧,烧毁变压器绝缘,出格是中性点绝缘。电网中用断路器切空变是一种常规的操作方式。 在这类操作过电压中, 有可能发生很高 的过电压。当变压器瞬时切开的,磁能就转变为电能,在转变的进程中就在变压器上引发过 电压。 由于操作过电压

  • 变压器中性点发生位移有什么危害?

    我朋友一个砖厂变压器250kva其中最大的电动机75kw,当75kw的电动机启动运行后发现零线带电,用电笔测试氖管发亮,用万用表检测零线对仍一相电压都是225v正常,用发生位移的变压器零线对另外一台变压器的仍一相火线电压都在360v。75kw的电动机三相不平衡电流大约在13a,如果持续时间长了对电气设备有危害吗?

  • 三相电压不平衡,中性点偏移,虚幻接地

    35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。

  • 中性点不接地系统电压不平衡的原因分析

    中性点不接地系统电压不平衡的原因分析

    中性点不接地系统经常会出现电压不平衡的情况。电压不平衡的现象及其产生的原因很多,以致运维人员难以判断,如不能判断错误,必然会影响设备的稳定运行,甚至扩大事故。以下就电压不平衡的原因进行分析探讨。 一、电压不平衡的常见的现象及原因 中性点不接地系统的电压不平衡的原因有多种,最常见的有高低侧断线(保险熔断)、一次系统接地,也有一些特殊的原因,如三相负荷不平衡,中性点安装的消弧装置故障引起。 1.高压侧断线(保险熔断)造成三相电压不平衡 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于高压侧断线(保险熔断)造成,由于PT还会有一定的感应电压,熔断相电压降低,但不为零,其余两相为正常电压,三相两两向量角差为120。,因断相造成三相电压不平衡,开口三角形处也会产生不平衡电压,输出零序电压。例如:A相高压保险烧断,矢

  • OXJ中性点虚拟接地及电压互感器柜

    合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护器YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置电话:0551-62570528 传真:0551-62570526公司邮箱:yxdlkj@126.com地址:合肥市创新大道与凌云路交口

  • 变压器中性点过电压保护综述

    希望wyxsacf同志严格按照版规处理!不要随意扣分!才给我加10分,说我灌水就在一个帖子里扣了我120分!发图片是灌水吗???????????????

  • 电压互感器二次侧中性点接地这样可以吗

    电压互感器二次侧中性点接地这样可以吗

    今天看到一个这样的图,如下:其中性点接了击穿保险后接地,也直接接地了,这样,不是击穿保险的两端都接地了吗?我觉得这个击穿保险是多余的。

  • 35KV系统 中性点工作电压是21.36KV

    35KV系统的中性点电压是21.36KV是什么意思?经电阻接地,需要的互感器数量有什么关系?  有这方面专业的可以加我下吗?我可以支付一定的报酬

  • 请教:桩基负摩阻力计算中,中性点位置的确定

    根据规范5.4.4—2表中L0指穿越软弱土层的厚度吗?另外,中性点的位置是软弱土层的层顶高程-(L0乘以表中系数)吗?

  • 中性点不接地系统电压不平衡的现象分析

    中性点不接地系统电压不平衡的现象分析

  • 中性点不接地系统电压不平衡分析及处理

    中性点不接地系统电压不平衡分析及处理

  • 中性点不接地系统电压不平衡现象分析

    中性点不接地系统电压不平衡现象分析

  • 主变中性点过电压保护配置原则探索

    :)主变中性点过电压保护配置原则

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

点击加载更多

中性点位移电压

中性点位移电压专题,为您提供中性点位移电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点位移电压 相关的专业交流讨论,更多中性点位移电压相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

中式橱柜

中性点隔直装置