首页 课程 资料 论坛
  • 中性点三相不平衡会造成什么影响?

    中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性点电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机、变压器附加损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。 变压器三相负载不平衡导致负载较大的一相绕组过热。由于磁路不平衡,通过盒壁上的、金属夹产生的漏磁使其发热,增加了附加损耗。导致线损增加;在低压供电线路中,三相电压不平衡会导致中性点电位偏移、照明灯照明不足或因高压、电脑故障或电视损坏而缩短寿命。 三相不平衡会对通信造成干扰,半导体整流设备产生附加谐波电流,元件过载,发热甚至损坏,使系统波形变差。一般用于室内外订购,请提前注明;高度不得大于3

  • 中性点三相不平衡会造成什么影响

如果不使用中性电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机和变压器的额外损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。

  • 中性点对地绝缘系统的三相计量问题

    35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???

  • 三相四线中性点接地的系统中,用什么保护好?

    请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?

  • 临时用电的变压器中性点可以这样接线吗?

    本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 编辑 今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。主要用途是带井点电机抽地下水,搅拌机及临时照明。疑问:1)临时用电这样接线对吗? 2)看

  • 三相交流电系统的中性点运行方式

    电力系统中性点的运行方式是指系统中主变压器和发电机中性点的接地方式。 在110KV及以上的大接地电流系统中,主变压器中性点均采用直接接地方式(自耦变压器中性点一般直接接地,普通变压器中性点经隔离开关接地)。但是,系统中的主变压器投入运行后,并不是所有主变压器的中性点均接地运行,系统中主变压器中性点的接地数目均按下列要求安排: A、在系统发生单相接地时,使系统非故障相工频过电压不超过该系统阀型避雷器的灭弧电压(中性点接地数目应使系统零序电抗与正序电抗之比x0/x1<3); B、使系统单相接地短路电流不超过三相接地短路电流; C、保证该系统在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。 发电机电压系统为小接地电流系统,由于发

  • 临时用电的变压器中性点可以不接地吗?

    本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 20:51 编辑 今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。疑问:1)临时用电这样接线对吗? 2)看上去有点像IT系统,IT系统用漏保做保护漏电时会跳闸吗?

  • 三相电压不平衡,中性点偏移,虚幻接地

    35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。

  • 关于三相电机如何配电的疑问???

    大家通常都是采用四线,即L1,L2,L3,和PE线,但是我在实际中发现电机三相电流并不相同,大的电机甚至能相差几十安的电流,那么没有N线的话,这些不平衡电流如何在电机绕组中流过啊??谢谢

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 关于三相电转单项电的问题

    本人不太懂电气,现遇到一个取电的问题,特来此地求教!情况是这样:我要从一条动力线路(3根火线,没有零线,线电压380V)上取电,转换成220V的市电。如何做?有人说是直接取一根火线,用地线做零线,但好像不安全?还有人说用380V转220V的变压器,从动力线路上任意取2根火线输入(线电压380V),220V输出(还是两根火线,但线电压是220V)不知道这种方式对用电设备会不会有损害?或者不安全因素?请各位高手们指教一下,看有没有更安全可靠的方法。

  • 关于路灯三相供电的问题

    本人电气新手,专门搞路灯配电的,由于刚刚接触学习,所以请教各位大侠!手下留情。1,什么是三相供电?2,ABCABC路灯供电,是什么意思啊?ABC不是英文字母吗?晕倒~!3,一个路灯出线回路容量为10KVA,它只 能带一盏路灯吗?我看到有的图纸上就一个回路底下就画一盏灯,就是那个倒三角形,中间一竖,那是不是路灯符号呀?:Q :Q 4,路灯配电 系统里能出几个路灯回路呀?

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

    三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

    凡是工业、农业、商业等低压380V三相交流同步发电机,包括可移动发电机组都有中性点输出端子。固定式发电机的中性点N与L1 L2 L3这四根线一起用电缆线接到低压配电柜中,中性点N线有一条专们的接线排,上面清楚标注有N的标识,因为发电机所供电必须保证有220V电压供单相负载,还有配电柜上许多仪表、保护装置都要使用220V的相电压。同步发电机三相相分别接在双投或者单投的隔离刀闸的(ⅠN输入)桩头上,隔离刀闸的(oUT)下桩头与负荷空气开关一一相联,负荷空气开关的输出端返至配电柜上的三相汇流母线上,(并且分别用黄绿红三种颜色标注清楚,)负荷如果需要分几路单独可控制的话,还有加装分路空气开关。三相同步发电机的保护接地PE,对固定式发电来说在机器安装之前要进行基础处理(挖机脚),这时发电机的PE可以用镀锌角铁打下基础内面,用电焊将接地线焊至到地面,待发电机组安装妥后,用软铜编织线紧固即可,这根保护地线还要引到配电柜上与配电柜的专用PE接线排联接,确保人身安全。再来说一下三相同步发电机

  • 晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉接中性线呢?

    大家对星形接法的三相用电设备需要接中性线的重要性都有一定的了解了,在三相负载平衡时,中性线上电流为零,而绝大多数情况是三相负载不在平衡的状态下运行,所以采用接中性线的做法非常必要。但是对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却一般不提倡接中性线,在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。为什么对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却不提倡接中性线呢?

  • 为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?

  • 吊车供电的IT中性点不接地系统,如何设置接地故障保护?

    吊车供电的IT中性点不接地系统,如何设置接地故障保护?绝缘监视器安装于何处?接地故障用什么器件?绝缘监视器只监视系统母线的绝缘吗?还是每个现场的电源柜都需要安装一个绝缘监视器?

  • 求教:对于三相电缆带电的判断?

    (1)、对于同一个通道中有多根电缆的通道,如果其中一支发生故障停电后,在没有电缆标记排的情况,国内是否有什么仪器能判断那支电缆是带电的吗?谢谢了!(2)、另外10KV聚氯乙烯铠装电缆外是否能有较大的电磁感应,是不是会被较大的屏蔽掉?谢谢指导

  • 关于挖孔桩中性点的确定问题?

    在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位

  • 请教:主变中性点地刀如何操作?

    请教:主变中性点地刀如何操作?

    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV

点击加载更多

三相电的中性点

三相电的中性点专题,为您提供三相电的中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电的中性点 相关的专业交流讨论,更多三相电的中性点相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度