在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
600WM发电机出线,与微正压封母连接
关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!
请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
机端三个流互还有中性点三个, 他们是怎么设置的? 为什么中性点出来的流互要短接? 还有,他们的级数都不是一样的,我知道有保护的(差动,后备....)计量 他们要求的级数是怎么样的? 嘻嘻 新手 总的说就是对发电机小室上面的那6个互感器不是很了解。
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
请教 1、何为直配线发电机?2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?4、为什么一般图纸上都没有?
凡是工业、农业、商业等低压380V三相交流同步发电机,包括可移动发电机组都有中性点输出端子。固定式发电机的中性点N与L1 L2 L3这四根线一起用电缆线接到低压配电柜中,中性点N线有一条专们的接线排,上面清楚标注有N的标识,因为发电机所供电必须保证有220V电压供单相负载,还有配电柜上许多仪表、保护装置都要使用220V的相电压。同步发电机三相相分别接在双投或者单投的隔离刀闸的(ⅠN输入)桩头上,隔离刀闸的(oUT)下桩头与负荷空气开关一一相联,负荷空气开关的输出端返至配电柜上的三相汇流母线上,(并且分别用黄绿红三种颜色标注清楚,)负荷如果需要分几路单独可控制的话,还有加装分路空气开关。三相同步发电机的保护接地PE,对固定式发电来说在机器安装之前要进行基础处理(挖机脚),这时发电机的PE可以用镀锌角铁打下基础内面,用电焊将接地线焊至到地面,待发电机组安装妥后,用软铜编织线紧固即可,这根保护地线还要引到配电柜上与配电柜的专用PE接线排联接,确保人身安全。再来说一下三相同步发电机
多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电流等问题。此外,电阻柜还可以帮助抑制谐波,提高电力系统的功率质量。因此,多路发电机中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的重要设备。 设计多路发电机中性点接地电阻柜时,应考虑以下因素: 1. 中性点接地电阻的额定电流和电压,应根据发电机的额定容量和系统电压等参数确定。 2. 电阻柜的接地方式应符合电力行业标准和规范,以确保安全可靠。 3. 电阻柜的结构和材料应选用耐腐蚀、耐高温、耐磨损的材料,以保证长期稳定运行。 4. 电阻柜应具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能,以提高系统的可靠性和安全性。 5. 电阻柜的布局应合理,便于维护和操作,同时应考虑到占地面积和安全通道等因素。 综上所述,设计多路发电机中性点接地电阻柜需要考虑多方面的因素,以确保系统的安全、可靠、经
如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?
为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
三台一模一样的水轮发电机 其定子的接线方式为丫(星形)为什么只有一台水轮发电机定子的中性点是经过避雷器接地 而其他两台发电机的中性点也安装了避雷器但是不接地呢?
发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake
传统的接地电阻柜只是一种纯硬件保护装置。随着科技的发展,现在的电阻柜增加了智能控制部分。软件采用C语言和汇编语言,显示部分为大屏幕LCD汉字。智能控制单元可以在系统正常运行期间监控中性点的不平衡电流,电阻器,变压器和电阻柜的温度;在单相接地故障期间,可记录接地电流,接地时间,电阻器温度,变压器和电阻柜。保留更改和接地动作的数量以及通信接口,以及检测和记录的信息可以传输到主控室,以便操作员可以在第一时间获得信息。 智能型发电机中性点接地电阻柜是一套完整的设备,设计用于发电厂发电机中性点的高阻接地。中性点接地电阻柜采用不锈钢或冷轧板,外形美观,耐腐蚀性强。发电机中性点接地电阻柜中的电阻器采用优质镍铬合金制造,安装在接地变压器的二次侧。它具备稳定的性能,耐高温和强大的流动能力。 接地电阻器采用进口特种镍铬合金电阻,电阻器根据用户要求确定。机柜
我在设计院没事就问了一些设计人员,问到发电机接地保护都有些什么方式?回答很多,说有通过霹雷器接地的,也有通过放电间隔的,还有说是pt接地的,我只知道有不接地、消弧线圈和经电阻接地方式的,他们说的把我搞糊涂了:)
600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点? 600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧. 600MW发电机中性点经高电阻接地的优点: (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压; (2)限制接地故障电流不超过10--15A; (3)为定子接地保护提供电源,便于检测; 缺点:制造困难,散热困难,占地面积大.绝缘水平要求高.
各位好: 设计新手我碰到一个难题,为什么有的发电机出口中性点有避雷器而有的就没有?为什么?设置出口避雷器有什么规定或要求吗? 谢谢各位,小弟很急的!
我单位的3台发电机的PT柜中性点没有引出来,B相接地,但是引出来的在后台指示的三相电压不平衡,是否因为没有把中性点引入,请大家赐教
请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?