配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。
不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。
我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。
我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.
最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?
各位大侠,对于变压器中性点是否接地有没有强制规定,我公司现在使用的老的变压器(10KV)都没有接地,新装的(10KV)都直接接地了的。主变(35KV)的也没有接地,请问有这方面的规范,规程什么的没有。接地与不接地有什么不同,谢谢各位,急需
一、主变中性点放电间隙的知识 1. 放电间隙,主要是为保护避雷器的 .当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿 放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。 2. 防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。 3.110KV 及以上系统中性点的间隙保护主要是: 为了防止过电压! 因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到作用,但是又由于中性点接地的选择问题一个系统不要有太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上(保护的配置原因)。在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护,原理就是电压击穿,在一定电压下他的间隙就会击穿,把电压引向
在发生单相接地故障时,参考答案给出的是变压器直接接地,所以变压器中性点和大地之间等电位。 而在下的理解是变压器中性点经标注为红色的电阻接地,在发生单相接地故障时,该电阻将有电流流过,因此在下理解为变压器中性点和大地之间并不是等电位,在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
请问:当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?感谢每一个认真回答问题的人,谢谢。
煤矿用户定做一台隔离变压器,井口安装供井下用电。要求容量250kva,变比0.4/0.4,中性点不接地。其余用户也说不清。请问:一、连接组标号应该是:Yy0还是Yyn0 ?二、制造时变压器的中性点引出吗?
图中的变压器中线点接地和低压柜中的零排要接在一起吗?为什么要这样接的?
在99D201-2《干式变压器安装》中,TC-S和TT接地系统的变压器中性点接地线均明确标注出为绝缘线,请问下,是特殊要求还是标注有误?
有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?
有一个220kV变电所,内有110kV母线(单母分段),有10多条110kV馈线。请问:本变电所内2台220/110kV变压器110kV侧中性点该如何接地?10多条110kV馈线在下一级变电所的110kV变压器的高压侧中性点是否该直接接地?
变压器规格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,联结组别:DYn11。变压器安装在钢平台上,钢平台接地完好,接地电阻<1欧姆。变压器中性点(N排)用扁铁与钢平台重复接地。变压器给一条生产线供电,所带负荷大致有2台挤出机(315直流电机),温控装置一台(200KW),生产联动线(400KW)。昨天设备管理人员发现挤出机控制柜内C相有接地现象,但设备运转正常。经查实,C相接地,关掉所有负载(关掉变压器配电屏各分路开关),C相接地现象消除。检查变压器,发现中性点(N排)与钢平台连接的扁铁已烧段,整个扁铁有明显发热现象。询问老工程师,都说从没有看到过此现象。本人也不得其解,为什么中性点接地扁铁会烧短。恳请大家帮忙分析。
图中1#、2#两变压器这样画法,中性点运行方式是不是经消弧接地和直接接地啊?
我这里有个表是关于变压器低压侧出线的选择表,里面有关于低压侧接地的导体的截面选择,但我不理解这个数据是怎么得来的要不要区分TN-C ,TN-S 或者TT系统,因为关于这个方面的数据我查到的不多,还请诸位前辈们给于指点,有没有规范的依据?首先说说我的理解:1. 变压器系统接地导线的截面我觉得应该区分下接地系统的类别2. TN-S系统我觉得可以按照总等电位的要求来设置接地导线 最大25平方的铜导线就可以了(一般为电源线的1/2)3. TN-C或者TN-C-S 是否应该按照最大的PEN出线的截面来选择或者单相对地短路电流来选择?4. TT系统的系统接地因为应该设置漏电保护,是否可以借鉴TN-S的接地导线选择方式。当然前提都是能够满足接地电阻的要求文字粗糙,权当抛砖引玉![ 本帖最后由 dandytian 于 2009-4-9 15:52 编辑 ]
配网系统中性点经电阻接地方式在欧美等发达国家已经有100多年的应用历史,在我国电网的应用也日益普及。 在消弧线圈接地系统补偿量获选线无法满足系统快速发展需要时,为了更好的限制系统过电压水平以及快速的选择和切除故障线路,多采用中性点经电阻接地方式、在发电系统中为了限制发动机出口流过的故障电流和限制过压水平,也多采用中性点经电阻接地方式。 中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置单相接地故障保护、可在短时间内有效切除故障线路。从而降低系统设备的绝缘水平,延迟系统设备的使用寿命,提高系统运行的安全可靠性。 保定市伊诺尔电气设备有限公司拥有一流的研发队伍和精良的专用设备,专注于配电系统中性点接地保护系列产品、继电保护装置、过电压保护装置的研发、生产、销售。公司所开发的系列ENR-BNR变压器中性点接地电阻柜是6-35KV配电网中变压器中性点接地保护专用成套设备,目前已广泛应用于以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、
变压器中性点 接地
变压器中性点 接地专题,为您提供变压器中性点 接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器中性点 接地 相关的专业交流讨论,更多变压器中性点 接地相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题