首页 课程 资料 论坛
  • 中性点经消弧线圈接地系统的优点

    电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流系统。按我 国有关规程规定,在 3~10kV 电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV 电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。消弧线圈迄今已有 80 多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。1 提高电力系统的供电可靠性

  • 急求:关于中性点经消弧线圈接地的问题

    我变电站两路10kv电源来自上级10kv开关站。上级10kv开关站采用中性点经消弧线圈接地,我站也必须采用中性点经消弧线圈接地方式吗?如果采用中性点不接地方式,是否必须要安装隔离变压器?

  • 中性点经消弧线圈接地系统分析

    中性点经消弧线圈接地系统分析

    电力系统的中性点是指 发电机或 变压器的中性点,从电力系统运行的可靠性、安全性、经济性和人身安全等方面考虑,中性点常采用不接地,经消弧线圈接地、直接接地和经低电阻接地四种运行方式,我国3—66KV系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地运行方式。 1 中性点不接地电力系统的运行特点 中性点不接地系统正常运行时的电路图和相量图如图1所示:

  • 中性点接地方式与消弧线圈

    中性点接地方式与消弧线圈

  • 发电机中性点经消弧线圈接地系统

    发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake

  • 中性点接地方式与消弧线圈.pdf

    中性点接地方式与消弧线圈.pdf

  • 中性点加装消弧线圈接地的优缺点有哪些呢?

    中性点加装消弧线圈接地的优点主要有:          

  • 发电机中性点经消弧线圈接地系统故障

    发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导 :time: :handshake

  • 中性点接地电阻柜和消弧线圈内部配置的不同

    中性点接地电阻柜和消弧线圈都是在中性点上用来接地的,作用都是在系统发生单相接地故障时,起到防止因接地故障引起的弧光过电压,以及在单相接地故障时,因系统中故障电流引起的其它危害。 消弧线圈成套装置的作用主要是在中性点和大地之间接入一个电感消弧装置,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。 而中性点接地电阻柜的作用是单项接地故障时,能快速切除故障,抑制谐振过电压,还可以使输电设备的绝缘水平降低一至两个档次,降低整体电网的投资,提高了电力系统的安全性和可靠性。中性点接地电阻柜,一般由接地变压器(可选)、电阻、电流互感器、外壳、电阻柜智能监控装置(可选)、隔离开关或者真空接触器等的组成。 消弧线圈成套装置,按调匝式的来说有接地变压器、消弧本体、微机控制器、控制屏、阻尼电阻箱、有载开关、电力互感器、电压互感器、避雷器隔离刀闸。发电机所适用的中性点接地方式,应能保证当发生定子一点接地故障时,中性点的暂态过电

  • 关于变压器的中性点接地问题。消弧线圈 接地变

    看了一篇别人写的光伏电站项目建议书,仔细看了其中的电气接入部分。背景是这样的:15MW的光伏电站,分为15个光伏发电单元,每个发电单元为1MW,每两个500KW的逆变器接一台1000KVA的分裂变压器升压至20KV,组成一个发电单元。现在每5个升压变T接到一台光伏进线高压柜,共有3台这样的进线柜。最终将各个发电单元汇集到20KV的高压母线上,最终有一路输出,经过架空线路接到距离光伏电站5公里的变电所。项目建议书中有一句话“经计算接地定容电流大于10A,故该光伏

  • 变压器中性点经销弧线圈接地系统的选线判据!

    煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!

  • 10KV中性点经消弧线圈接地系统单相接地时有无跨步电压

    10KV中性点经消弧线圈接地系统,当发生单相接地时,接地点的电压是不是为零,存不存在跨步电压。在处理时要不要穿绝缘靴,戴绝缘手套。

  • 10kV接地变消弧线圈容量

    10kV接地变消弧线圈容量计算时,如果10kV采用单母分段接线,那么计算时候线路长度是一段母线上出线线路长度还是两段所有出线线路长度?

  • 接地变和消弧线圈容量的确定

    接地变带有二次负荷时,接地变和消弧线圈的容量具体是怎么配合的?消弧线圈的容量计算用到的回路标称电压,是否指接地变中性点的电压?

  • 中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析

    中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析

  • 接地电阻柜和消弧线圈的区别

    电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少的系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁、医院等系统,采用消弧线圈较多。接地电阻投资较少,维护简单,是一个趋势。一、  电阻接地的优缺点。1、  单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍以下。2、  继电保护简单。3、  维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。4、  缺点是综合投资较高;故障点的电位较高,对人身设备不安全;供电的可靠性低,不能长时间接地运行;接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点1 、提高电力系统的供电可靠性 可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以持续供电。2、 发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户。虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间仍

  • 关于带消弧线圈的小电流接地选线的疑问

    我想请问一下各位高手,目前小电流接地选线主要是什么原理?并联电阻法用的还多吗?5次谐波法,首半波法等暂态取样现在是否采用?目前10kV系统,配网自动化中环网柜出线装设零序ct,在消弧线圈接地的系统中效果如何?望指点,不胜感激:)

  • 消弧线圈接入后的中性点位移电压计算?

    公式如下:U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)U0为中性点位移电压。Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。V为脱谐度,一般不大于10%。疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 10kV接地变消弧线圈成套装置

    10kV接地变消弧线圈成套装置

点击加载更多

中性点经消弧线圈接地

中性点经消弧线圈接地专题,为您提供中性点经消弧线圈接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点经消弧线圈接地 相关的专业交流讨论,更多中性点经消弧线圈接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

美式橱柜

变压器中性点接地开关