35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!
请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!
110kV的三圈主变,全绝缘,35kV中性点经消弧线圈接地,那么中性点避雷器的参数如何确定啊?HY5WZ-42/134还是HY5WZ-51/134,哪里有规定啊
各位好: 设计新手我碰到一个难题,为什么有的发电机出口中性点有避雷器而有的就没有?为什么?设置出口避雷器有什么规定或要求吗? 谢谢各位,小弟很急的!
如题,35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?
35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。
大接地电流系统中,主变压器中性点都装有放电间隙和避雷器,在中性点电压升高时放电从而保护变压器。但既然装了间隙,为什么还要装避雷器,间隙与避雷器如何分工,有什么区别?在网上搜了很多,都没看明白,肯请详解另:变压器零序过压过流的动作时限如何,网上有说0秒,那怎么与线路保护配合?这个问题可能我理解有误,也可能很简单,看到实例就会知道,但我是二次变的,正在为投一次变做准备,找不到具体资料,见谅
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
到底选0.45Um和0.57Um还是选0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的话
110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。
请教 1、何为直配线发电机?2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?4、为什么一般图纸上都没有?
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?
请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?
请问各位:在35kv电缆-变压器进线中,根据规程“与架空线相连的长度超过50M的电缆,应在其两端装设避雷器或保护间隙。长度不超过50的可在任何一端装设即可。 ”,当进线电缆长度超过50米时,两端加装的避雷器分别是线路型和变电站型吗?当进线电缆长度不超过50米时,装设在任一端的避雷器是选用什么型式的呢?还是根据装设位置不同而选择不同的?请先知们赐教啊!
请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款 两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内请大家发表一下看法!QQ:940060221
35kv中性点避雷器