我们正在进行一根桩做静载试验,设计承载力为600吨,确要求试验达到1700.试验单位讲有可能将桩头或桩身压坏。桩是1100灌注桩,水下C40,桩长40m,基坑底部以上20m以后破除。我们觉得试验单位提的有道理,想请教各位专家,桩头、桩身容许压应力如何计算。是不是桩的荷载除以桩头或桩身面积。请专家告知,最好能提供哪本规范的计算方式。谢谢。
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
TSSD2010版,请问工作条件系数和坚向力设计值和特征值的比值在哪里能找到哪,好像没在规范里见到过呢
桩基规范5.2.16.3中确定中性点深度需要计算或确定桩周沉降变形土层下限深度。对于自重湿陷性土,桩周沉降变形土层下限深度如何计算和确定,请大家发表自己的观点。
在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!
目前做一个高桩的计算,主要参考的是港口的相关规范,《港口工程灌注桩设计与施工规程(JTJ 248-2001)》和《港口工程嵌岩桩设计与施工规程(JTJ 285-2000)》,《建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008)》。m法计算桩身弯矩,有几个问题不清楚,忘高手赐教1.转身嵌固点位置这个值有什麽意义,怎么求?2.JTJ 248-2001中,4.3.2-4中的M到底是什么弯矩?规范上说是“桩顶”的弯矩,一般的书中示意图都是在泥面附近的承台处的桩顶,不知道对于没有承台或桩帽的高桩(双桩)是怎样?因为这个“桩顶”是在桥面盖梁底下的“柱顶”,不在泥面附近,到底应该值哪里弯矩呢?3.如果是指盖梁底部真实的“桩顶”弯矩,求上部荷载时,惯性矩是不是指双桩的2个圆的组合截面的惯性矩?4.JTJ 248-2001中,4.3.2-1和4.3.2-3,对桩顶的约束简化成2种情况,一是可平动也可转动,一是不可转动但可平动,这两种模型分别适合什么样的情况。如果桩上部是盖梁+装配箱梁的情况,属于哪种情况呢?5.桩身承载力计算时,是不是同时要求轴心、偏心受压和最大
最近做了个小变电所,是煤矿地面的几条皮带。。最长皮带有500多米,电机功率200kW。考虑用660V配电,变电所接地究竟采用不接地形式还是中性点经电阻接地呢?如何计算?粗粗的计算了一下,过程如下:上图是看过的一篇文章的介绍,然后自己亲自算了一遍结果。
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
最近在做一个厂房桩基施工图,经计算为桩身强度控制。因此用桩身强度除以1.35,换算成单桩竖向抗压承载力特征值。此时在偏心荷载作用下,还能不能乘以1.2?
请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
在系统中,中性点接地电阻柜一般采用的是中性点不接地,或者经小电阻或者消弧线圈等接地。 中性点接地电阻柜经过小电阻接地和中性点不接地系统对比,其优点主要是发生单相接地时,相电压升幅较小,对设备的绝缘要求可以降低。并且可以限制中性点接地电阻柜的电流,由于流过故障线路的电流比不接地系统较大,使得零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易确定中性点接地电阻柜故障,解除接地线路。 大部分的情况下,10KV、35KV配电系统中性点接地电阻柜采用中性点不接地运行方式。中性点接地电阻柜的供电网络的电容电流,应当根据线路对地电容值来计算。
根据规范5.4.4—2表中L0指穿越软弱土层的厚度吗?另外,中性点的位置是软弱土层的层顶高程-(L0乘以表中系数)吗?
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
水平承载桩的计算(韩理安)
桩的护壁纵筋的长度怎样计算?
1.工程地质剖面图上的钻孔,怎么比较,哪一个钻孔是最弱的,应该看那些指标2.粘聚力,内摩擦角,取平均值还是最小值3.荷载效应组合中,标准组合轴力和准永久组合轴力是什么关系,有没有什么系数
《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
比如从柱上传来的拔力为300KN,桩身自重为150KN,按抗拢力进行配筋计算时,这个拔力是取300KN,还是150KN?有清楚的来说声。
如题,单桩承载力计算是否要考虑桩身自重?根据公式Qk=(Fk+Gk)/n及Qk≤Ra,只考虑了承台及承台上土自重,没有考虑桩身自重,O(∩_∩)O谢谢!