在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!
请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
请教 1、何为直配线发电机?2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?4、为什么一般图纸上都没有?
多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电流等问题。此外,电阻柜还可以帮助抑制谐波,提高电力系统的功率质量。因此,多路发电机中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的重要设备。 设计多路发电机中性点接地电阻柜时,应考虑以下因素: 1. 中性点接地电阻的额定电流和电压,应根据发电机的额定容量和系统电压等参数确定。 2. 电阻柜的接地方式应符合电力行业标准和规范,以确保安全可靠。 3. 电阻柜的结构和材料应选用耐腐蚀、耐高温、耐磨损的材料,以保证长期稳定运行。 4. 电阻柜应具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能,以提高系统的可靠性和安全性。 5. 电阻柜的布局应合理,便于维护和操作,同时应考虑到占地面积和安全通道等因素。 综上所述,设计多路发电机中性点接地电阻柜需要考虑多方面的因素,以确保系统的安全、可靠、经
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?
为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake
传统的接地电阻柜只是一种纯硬件保护装置。随着科技的发展,现在的电阻柜增加了智能控制部分。软件采用C语言和汇编语言,显示部分为大屏幕LCD汉字。智能控制单元可以在系统正常运行期间监控中性点的不平衡电流,电阻器,变压器和电阻柜的温度;在单相接地故障期间,可记录接地电流,接地时间,电阻器温度,变压器和电阻柜。保留更改和接地动作的数量以及通信接口,以及检测和记录的信息可以传输到主控室,以便操作员可以在第一时间获得信息。 智能型发电机中性点接地电阻柜是一套完整的设备,设计用于发电厂发电机中性点的高阻接地。中性点接地电阻柜采用不锈钢或冷轧板,外形美观,耐腐蚀性强。发电机中性点接地电阻柜中的电阻器采用优质镍铬合金制造,安装在接地变压器的二次侧。它具备稳定的性能,耐高温和强大的流动能力。 接地电阻器采用进口特种镍铬合金电阻,电阻器根据用户要求确定。机柜
请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
600WM发电机出线,与微正压封母连接
我在设计院没事就问了一些设计人员,问到发电机接地保护都有些什么方式?回答很多,说有通过霹雷器接地的,也有通过放电间隔的,还有说是pt接地的,我只知道有不接地、消弧线圈和经电阻接地方式的,他们说的把我搞糊涂了:)
600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点? 600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧. 600MW发电机中性点经高电阻接地的优点: (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压; (2)限制接地故障电流不超过10--15A; (3)为定子接地保护提供电源,便于检测; 缺点:制造困难,散热困难,占地面积大.绝缘水平要求高.
我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!
发电机变压器电机中性点的困惑。几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。
发电机中性点接地保护
发电机中性点接地保护专题,为您提供发电机中性点接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机中性点接地保护 相关的专业交流讨论,更多发电机中性点接地保护相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题