首页 课程 资料 论坛
  • 变压器中性点接地 导体的截面积如何确定?

    变压器中性点接地 导体的截面积如何确定?

    我这里有个表是关于变压器低压侧出线的选择表,里面有关于低压侧接地的导体的截面选择,但我不理解这个数据是怎么得来的要不要区分TN-C ,TN-S 或者TT系统,因为关于这个方面的数据我查到的不多,还请诸位前辈们给于指点,有没有规范的依据?首先说说我的理解:1. 变压器系统接地导线的截面我觉得应该区分下接地系统的类别2. TN-S系统我觉得可以按照总等电位的要求来设置接地导线 最大25平方的铜导线就可以了(一般为电源线的1/2)3. TN-C或者TN-C-S 是否应该按照最大的PEN出线的截面来选择或者单相对地短路电流来选择?4. TT系统的系统接地因为应该设置漏电保护,是否可以借鉴TN-S的接地导线选择方式。当然前提都是能够满足接地电阻的要求文字粗糙,权当抛砖引玉![ 本帖最后由 dandytian 于 2009-4-9 15:52 编辑 ]

  • 关于低压变压器中性点接地

    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。

  • 关于变压器中性点的接地问题

    最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?

  • 求教关于变压器中性点接地

    不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。

  • 自藕变压器的中性点接地问题

    从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@

  • 变压器中性点接地的问题

    我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。

  • 变压器中性点接地的探讨

    变压器中性点接地的探讨

    我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.

  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 关于变压器中性点接地的问题

    “GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行

  • 隔离变压器 2次接地目的?

    隔离变压器 2次接地目的?

    这个S接地没问题吗?

  • 中性点接地的 变压器在外观上能看出来吗?

    我单位有4台35KV主变压器还有6台6KV变压器,主变是中性点不接地,那6台变0.4KV的是中性点接地系统。我想问,中性点接地和不接地的变压器,在外观上能看出来吗?比如在N线上有个接地铜排与大地接地网相连是这样吗?谢谢

  • 10KV Dyn11 变压器低压侧中性点接地问题

    现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? CAD版图纸见附件

  • 关于变压器的中性点接地问题。消弧线圈 接地变

    看了一篇别人写的光伏电站项目建议书,仔细看了其中的电气接入部分。背景是这样的:15MW的光伏电站,分为15个光伏发电单元,每个发电单元为1MW,每两个500KW的逆变器接一台1000KVA的分裂变压器升压至20KV,组成一个发电单元。现在每5个升压变T接到一台光伏进线高压柜,共有3台这样的进线柜。最终将各个发电单元汇集到20KV的高压母线上,最终有一路输出,经过架空线路接到距离光伏电站5公里的变电所。项目建议书中有一句话“经计算接地定容电流大于10A,故该光伏

  • 探讨下 多电源配电系统中不允许在变压器处将中性点就地接地

    出处:低压电气装置的设计安装和检验 王厚余 P8在多电源配电系统中不允许在变压器处将中性点就地接地,如图2-3所示,还规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘。

  • 请教各位 关于变压器的问题

    请教各位 关于变压器的问题我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。但出线柜与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相,N对N。他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?

  • 隔离变压器中性点不接地

    煤矿用户定做一台隔离变压器,井口安装供井下用电。要求容量250kva,变比0.4/0.4,中性点不接地。其余用户也说不清。请问:一、连接组标号应该是:Yy0还是Yyn0 ?二、制造时变压器的中性点引出吗?

  • 请教关于变压器中性点接地的问题

    请问:当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?感谢每一个认真回答问题的人,谢谢。

  • 自藕变压器的中性点是否应该接地?

    作业井场用的自藕变压器,输入端是1140V(无中性线),输出是380V,因为用电设备都是220V,所以输出端增加了N线端子。由于整个线路安装了三级漏电保护,所以将输出端的N线接地,但是不知什么原因,N线端子接地后,自藕变压器嗡嗡作响。最近连续下雨,主变压器的零克烧了,这几台主变压器的三相电压极不平衡。主变压器被烧跟自藕变压器有关系吗?生产厂家认为是自藕变压器N线接地引起的主变压器被烧,这种说法有道理吗?还有“自藕变压器的中性点必须直接接地”这条规定是哪个规范或标准规定的?具体出处哪里可以查到?请各位高手指点[ 本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 编辑 ]

  • 求助:变压器中性点接地问题

    各位大侠,对于变压器中性点是否接地有没有强制规定,我公司现在使用的老的变压器(10KV)都没有接地,新装的(10KV)都直接接地了的。主变(35KV)的也没有接地,请问有这方面的规范,规程什么的没有。接地与不接地有什么不同,谢谢各位,急需

  • 配电变压器低压中性点接地的问题

    N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?

点击加载更多

变压器 中性点 接地

变压器 中性点 接地专题,为您提供变压器 中性点 接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器 中性点 接地 相关的专业交流讨论,更多变压器 中性点 接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度