大家好,我有个问题,请教一下各位:配电箱里面的各种断路器,熔断器的具体型号是如何选择,每个商的同一类产品有很多种,不知如何下手(其额定电流我知道如何计算,就是不知道选择具体的型号)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 编辑 ]
图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
自动除湿装置是采用半导芯片除湿方式,将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体芯片后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量,使相对湿度下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。在选择时考虑以下因素,有利于有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。 1)安装:安装要简单,免排线施工,维护成本低。 2)传感器:选用机械式传感器设计,几乎无故障。 3)显示:配备独立监控的湿度表,客户显示湿度值。 4)电压:5V、12V,低压供电,安全性高。 5)高温环境:可在高温环境下工作,除湿速度快
开关电源又称交换式电源,在我们日常生活中是不可缺少的,那么在选择开关电源要考虑哪些因素呢?下面我们与大家分享一些选购技巧。 1、选择合适的开关电源输入电压规模,以沟通输入为例,常用的输入电压规格为110V和220V,因此对于110V,220V通信开关和通用输入电压(AC:85V-264V)有三种规格,输入电压规格应根据应用领域进行选择。 2、选择正确的电源。开关电源工作时会消耗一部分电源,并以热量的形式释放。为了延长电源的寿命,建议选择额定输出功率增加30%的型号。 3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源在50%-80%的负载下工作,即假设使用的功率为20W,则开关电源的输出功率为25W-40W应该选择。 4、如果负载是电动机,灯泡或电容性负载,并且
本文来源于知乎,作者:硯書 选择电气考研的学校应当考虑地域因素、学校电气学科的实力、导师实力、课题组师兄姐的情况、以及自己未来读研的规划等。 下面我从中国的版图按省份给罗列一遍比较好的电气院校。(PS:我对于“好”的定义是:可以是电气就业率高、签约的单位好、可以是电气学科实力强劲、可以是社会认可度高等等)
我有108个FFU过滤器,是单相220V,500W的,由一个3极空气开关来供电,考虑三相负载平衡,即54KW.那么每相为18KW,所以额定电流是36A左右.空开则可选为40A/3P的.不知正确否?请各位高手指点一二!!!
本帖最后由 鸿鹄勾填 于 2014-12-16 15:50 编辑 电源箱AP1-1 :泵浦 5KW/台,2台; 水泵 2.5KW,1台; 冷却风扇 2.5KW,1台; 离心风机 30KW,1台; UV光解设备 45KW,1台; 共90KW,计算电流I=87*1000/(1.732*380*0.8)*0.9=153.84A 电源箱AP1至其下一级电源箱AP1-1的出线开关选择 [size=14.666666984558105px]HM3S-160 3P 160/160A断路器,是否有问题?其选择的需要系数0.9不会过大吧?另若正常工作电流维持在153A,对断路器来说临近满载,对[size=14.666666984558105px]断路器有何不利影响?
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
接近开关如何选择和检测
在选择开关时,开断电流是一个非常重要的参数,具体怎么计算呢,根据主变容量、短路阻抗就可以计算吗,可以简单的用Id=Ie/Ud%×1.414计算吗,
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
你们画照明系统图时,是用2根2.5的线还是加PE线3根呀,加PE线的话是用漏电开关吗 还是单p的开关? 下面几种画法: 到底哪正确呢? 按照明规范 I类要加PE线,要用漏电开关吗?是不是有灰尘或有危险等级高的地方要用漏电开关呢??图是从几张室内照明系统图截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 编辑 ]
请指导一下,什么情况下选用4极开关,什么情况下选用3极开关和2极开关。我记得有漏电保护的用,普通的是不是就不用了?
某工程需要控制单相电机,每台240W,确切的讲是FFU的控制,每回路10台,要求过载保护,问怎么选择热继电器和开关。注:市面上,热继电器没有单相的!我问了个元老级的人物,据他讲,可以用三相的热继电器控制,开关也用三相的。即,一次控制3个回路的相线,只要有一个回路过载,热继电器就动作。我很是迷惑,这样电流能平衡吗?如果一个回路过载了,其他的正常,热继电器不动作,那不是把电机烧坏了。请高手指点,学习中。。。。。。。。
请教一给排水处理厂负荷计算单个车间按照《CJJT 120-2018 城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》和 《给水排水设计手册第8册电气与自控》 这两表取值计算电流及选择开关、电缆是否合适? 由于工艺专业提资说是都同时运行,但手册及规范有折扣,该如何取舍 请哪位大佬帮忙解释一下,谢谢!
这个选择开关是如何接线的,我如果选用1备2应该哪个点相接?如果选手动式哪几个点相接??谢谢
请问4SC50是指4根 50的管子吗,还有一个电源插座符号是什么插座
S7-300 PLC的模式选择开关(如图)共分4档:RUN-P(运行编程),RUN(运行),STOP(停止)和MRES(内存复位)4档。 1、RUN(运行)打到此档,“RUN”绿色发光二极管点亮,PLC运行程序。此时仅能监控PLC中的程序,不能修改和下载程序。2、STOP(停止)拨到此档,“STOP”发光红色二极管点亮,PLC停止程序的运行,可以下载和修改程序。另外,如果在处理一个S7程序时CPU 进入了STOP 状态,或者当您下载程序后无法将CPU 切换为RUN 状态,您可以从诊断缓冲区的事件列表中判断出(评估诊断缓冲区),此时,CPU必须打到STOP状态。现故障的原因。3、MRES(内存复位)此档为非保持档位,释放后会重新回到STOP档。当模式开关拨到“MRES”档并保持3秒钟以上时,红色的“STOP”发光二极管开始慢闪;此时释放开关(回到“STOP”档),并在3秒内把开关又拨到“MRES”档(保持),当“STOP”红色发光二极管快闪时就说明PLC内存已经复位了。内存复位的操作过程如下:<