  • 关于220KV线路对住宅的影响

    现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?

  • 500kV、220kV线路保护失灵回路

    500kV、220kV线路保护失灵回路

  • 220kV及以上典型线路杆型装置图

    220kV及以上典型线路杆型装置图

  • 请教关于220kV线路光纤保护通信问题。

    现在有一条220kV的线路其主保护分别是光纤差动和光纤距离,它们的通信方式分别是“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离)。为什么这样分呢?因为我看高频距离保护动作时是闭锁高频的,所以这样分类。请哪位高手能为我确定,若不是我所说的,请指点。还有“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离),在正常和发生故障时它们的通信方式又是如何?

  • 110KV+220KV线路迁移手续流程

    我公司受政府委托,准备将一工业园内的110KV(电业局)、220KV(国有企业)两条线路合并到一条线路上并迁移,还要委托我们联系做可研和环评,由于我公司只有电力乙级设计资质,其他手续需要协调办理。请问各位大侠除了科研和环评还需要办理哪些手续。谢谢大家!

  • 220kV架空线路增容(换导线)

    技术大佬们,有一单回220kV线路,300导线,想更换更大线径(400或630)以增加载流能力,如果300换为400的导线,工程量大不大?哪些设备或装置需要改变?

  • 220kV双母接线线路间隔二次回路联系

    适用于电力系统二次初学者

  • 江苏大丰兴建首个客户220KV线路

    江苏大丰兴建首个客户220KV线路

    江苏大丰兴建首个客户220KV线路 从3月1日开始,地处江苏大丰港口附近的盐城联鑫钢铁220KV线路全面施工架设,20多名施工人员起早摸黑奋战在工地,他们不畏寒冷和艰难,在茫茫滩涂上用自己的双手组装铁塔、运送材料、延伸线路,标志着大丰220KV电网不断完善。 图为3月4日组装6号转角塔瞬间。

  • 35kv 铁塔上 要新架上220kv线路

    今天供电公司给我电话 说要在我们常用线路上并上一路220kv供电线路(我公司现在是35kv),说是经过某几个铁塔请问 这样走会不会有干扰呢 我们这条线路铁塔上根本没有多余的位置在增加架空线 还有要注意哪些问题呢 ?〉 求高人指点。

  • 220kv线路间隔电气一次施工图设计

    图纸简介: 220kV屋外配电装置为软母线中型装置、双母线接线,母线一起已建成。本期有两个间隔,峨眉新(一)、峨眉新(二)两回出路。内容很齐全,有需要的朋友可以下载。 投稿网友: jczdh 上传时间: 2014-06-16

  • 220kV线路CT二次开路故障分析及处理

    对监控、保护、计量的影响:1、 CT开路使监控采集不到数据。2、 CT开路使二次产生高电压,对二次设备及人身安全都有危害,使保护拒动;电流差动保护和零序保护误动。3、 CT开路使线路电度表,功率表指示不准确。现象:1、 “CT断线”光字牌亮;2、 CT发出异常声响;3、 电流表、功率指示减小或为零。处理:1、 汇报调度,申请将负荷减少或使负荷为零,停用该CT所带的保护装置;2、 若开路造成开路点起火时,应立即将CT停电,再进行灭火;3、 当CT开路点不明显时,可采用红外成像仪扫描保护端子箱、CT端子排检查开路点;4、 检查和处理CT开路时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴,带绝缘柄的工具进行;

  • 220KV线路为什么多采用综合重合闸

    在220KV系统中由于输送功率过大,当线路发生故障跳开后,两端功率必然造成不平衡,导致送端频率升高,受端频率降低。 采用一般的检同期重合闸很难达到同期条件,若采用非同期重合将引起剧烈振荡,况且运行经验证明,单相接地故障几率在65%以上,而且多数是瞬间故障,单相故障,单相跳开,两侧仍存在联系,使单相重合成为可能,大大有利于系统的稳定运行,所以220KV及以上线路由断路器均可分相操作。 综合重合闸有以下工作方式: (1) 综合重合闸

  • 220kV线路保护配置及常见故障情况

    知识点:线路保护配置

  • 220kV线路及主变零序保护优化整定原则

    1 相间距离保护整定原则1.1 相间距离I段整定原则1.1.1 普通线路相间距离I段整定原则:按躲保护所在线路末端母线相间故障整定:ZdzI≤Kk*Zl Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;Tdz I——相间距离I段动作时间;ZdzI——相间距离I段定值。1.1.2 终端线路相间距离I段整定原则:1)按保护所在线路末端相间故障有足够灵敏度整定:ZdzI≥Klm*Zl =B Tdz I=0″其中:Klm——灵敏度;Zl——保护所在线路正序阻抗。2)按躲相邻变压器其他侧母线故障整定:ZdzI≤Kk*Zl + KkTKZZT ′=C Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;KkT——配合系数,取0.7;ZT′ ——相邻变压器阻抗值。若B≥C,则按条件2)整定。若B< C,则按条件1)整定。

  • 谁有110kV\220kV线路图片?请传几张给我

    谁有110kV\220kV线路图片?请传几张给我,最好是11万\22万施工或检修时的图片我的邮箱是hjg1248@163.com

  • 将66kV线路改造成220kV紧凑型线路

    将66kV线路改造成220kV紧凑型线路.PDF

  • 220kV线路常用液压压接管技术参数

    请列位赐教:谁有220kV线路常用液压压接管技术参数呀。主要包括240、300及400导线的,还有各种避雷线的。先谢了啊!

  • 【请教】关于220kV架空线路与柴油罐的距离

    请教220KV与三级加油站地上柴油罐的安全距离,《汽车加油加气站设计与施工规范》上规定埋地油罐是5m,《110----500kV架空送电线路设计技术规程》是1.5倍杆距,《架空输电线路运行规程》规定是杆高+3米,请问按那个为准,后2个规范没有区分地上和埋地。假如油罐埋地,这个距离是否可以降低。请帮忙看看,谢谢!

  • 【讨论】220kV线路双回线解列瞬间的电流突变问题

    旁路综自改造完成,为验证保护,运行方式改为旁路代220kV XX乙线,在旁路端子箱处加装相电流速断临时保护(电磁继电器)。操作前运行方式双回线运行 XX甲线和XX乙线并列运行,当时两条线路的负荷电流分别为 280A 和275A(一次值)。操作步骤:合上220kV旁路,XX乙线由本线开关和旁路开关同时代。问题就出在接下来的步骤了,当拉开本线开关,旁路开关也跳闸了。原因是临时相电流速断保护动作。临时保护的整定值为420A 0秒。 当时录波器启动,瞬时电流