首页 课程 资料 论坛
  • 线路故障指示器怎么安装使用?

    线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智

  • TSH2007故障指示器为10kV架空线路保驾护航

    1.故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)线路金属性短路故障有: ①外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线; ②线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。

  • 10KV及以下线路故障及预防

    10KV及以下线路故障及预防

  • 10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器的选择

    请问10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器什么时候需要配置,什么时候可以不配置呢,和负荷开关柜的形式有关系吗?铠装移开式的进出线柜需要设置电缆故障指示器吗?还有380V的低压柜电缆进出线需要设置电缆故障指示器吗?或者什么时候需要设置,什么时候可以不设置?期待你的回答,谢谢!

  • 问:短路故障指示器的安装要点

    我见到的短路故障指示器包装中没有说明,只是标注了适用导线的线径范围。请问:短路故障指示器的安装有什么要求?超出给定的线径范围会有什么问题吗?

  • SFI短路故障指示器使用说明

    SFI短路故障指示器使用说明,可惜我们投资有限,没有进行试验。想来这应该是一个好东东。

  • 接地短路故障指示器原理及应用

    设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的

  • 拓山电力TSH2007型故障指示器

    l 简介: TSH2007型故障指示器具备短路故障报警,同时伴有翻牌指示、闪光显示功能,检修人员可根据报警指示迅速找到故障点,极大地提高了工作效率,缩短停电时间,有效地提高了供电的可靠性。 l 产品特点: 1. 故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路时,窗口为红色并伴有闪光显示。 2. 抗干扰能力强,动作准确:信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动的影响。

  • 10KV线路缺相故障的检查过程

    今天一个铸造厂的10KV线路在工作中突然出现缺相故障。经理说上面的干线没毛病,如果有故障别人就会报修。所以就先考虑他厂内的线路开关柜下面经检查没有故障,故障点在开关柜以上,开始时用10/0.4KV的验电笔测试没发现故障。停电后测杆上开关及电缆均无故障。后拿来10KV验电笔测试两相正常北边相不发声,一路追踪结果发现是干线过公路的地埋电缆终端和线路连接的设备线夹断了。 所以检查故障时不能光听别人说的,只能作参考还得自己认真检查思考才行。

  • 10kV线路故障快速查找口诀!

    运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减

  • 10kV线路故障快速查找口诀

    知识点:10kV线路故障

  • 急!供电公司线路故障,厂区变压器高压侧故障指示器动作!!!

    高压侧停电,发现厂区变压器高压侧故障指示器动作,供电局要求厂区停电查找故障;后打听到,真正的原因其实是高压线路一相接触不良,而且厂区经检查未发现故障点,送电也没有问题!请问,为什么高压线路出现故障,在故障点负荷侧的厂区故障指示器会动作呢????

  • 10KV线路故障3PT二次侧电压求教

    10KV线路故障3PT二次侧电压求教

    请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。

  • 某10kV配电线路故障的防范措施

    1强化运行管理。 从运行角度考虑,运行人员按运规要求,按时巡视设备,及时、准确提供设备缺陷,为检修试验提供依据,及时发现事故隐患,及时检修,从而降低线路故障率。为此,运行人员应作到"三熟三能",从"严"、"勤"、"细"、"熟"上下功夫。严:即制定严格的设备定期巡视制度,并坚决落实;勤:即工作积极、主动,不漏巡,多注重故障率高的线路设备运行工况;细:即认真巡视,认真分析,及时发现并上报缺陷;熟:即不仅熟悉设备,还应熟悉其性能、参数、结构、地理环境、气候因素等,做到心中有数。 2加强线路防外力破坏工作。 配电线路外力破坏现象很严重,高低压线路盗割严重,违章建筑屡禁不止,乡村山田建设,推土造田,杆根取土,人为打破绝缘子、向导线上扔铁丝、盗窃电能等造成线路故障,时有发生,给配电线路的安全运行造成了极大的危害。采取的措施:

  • 10KV高压线路故障分析及维护

    10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。

  • 中高压电力线路短路、接地电流故障指示器

    中高压电力线路短路、接地电流故障指示器

    FZDL系列电力线路短路、接地电流故障检测仪◆系统组成 该系统由如下几部份组成: 一、3支短路电流传感检测器 二、1支漏电电流传感检测器 三、1个控制报警显示仪 三个部份用电缆和光缆相互连接组成。◆典型应用 该系统是专为电网供电系统自动监控而设计的检测装置,适用于35KV(含)以下中高压开关设备及变配电系统。主要用于检测、指示、传递故障信号和发送远程指示报警,同时还具备记忆和恢复功能。使维护人员能精确判别故障发生的区间,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,缩小停电区域,缩短停电时间。对确保电网安全运行,提高电网供电质量起着重要作用。该系统主要安装在高压开关柜、环网柜、电缆分接箱等电器设备馈出回路及变配电系统中,能够检测到最小漏电电流为10A以上的漏电故障。◆功能介绍 短路电流传感器、漏电电流传感器直接安装在电力电缆上,由它感测线路中的故障电流,当故障电流超过预调的报警门限,显示仪上的报警LED开始闪亮。本仪表可以滤除由开关电流等形成的尖峰电流,避免错误的触

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

点击加载更多

10kv线路故障指示器

10kv线路故障指示器专题,为您提供10kv线路故障指示器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路故障指示器 相关的专业交流讨论,更多10kv线路故障指示器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路工程

10kv配电线路金具