首页 课程 资料 论坛
  • 10KV供电线路动作原因分析

    今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电

  • 某客户10kV供电线路部分图纸

    图纸简介: 此图纸为全套图纸,为防止侵权,将说明书删除。此套图纸仅供学习使用。 投稿网友: liqi830510 上传时间: 2013-06-29

  • 两条10KV供电线路能并联运行吗?

    单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)

  • 10kV变压器采用6.3kV供电线路

    某工程采用1台1250kVA 10/0.4kV变压器,现在只有一路6.3kV电源,未来才能接过来10kV。现阶段只是改变变压器进线的结线方式就可以使用吗?

  • 谐波的产生对供电线路的影响

    变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。 (3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。 (4)使测量和计量仪器、仪表、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常或者不能正常动作或操作。 (5)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。 (6)某些情况下,它不仅产生谐波,而且还引起供电电压波动和闪变,甚至引起三相电压不平衡,会危及电网安全经济运行,并影响电

  • 供电线路安装、运行与维修

    下载,用超星看

  • 关于10kV输电线路的问题

    楼主刚做设计半年,现在有一水库配电工程需要JKLYJ架空线路供电。问题来了,因为线路要沿着水库堤坝走向,本屌想问各位大大,10 kV架空线路可以在水库堤坝上挖坑立杆吗?{:2_82:}

  • 06D401-1吊车供电线路安装

    06D401-1吊车供电线路安装

  • 10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题

    关于这篇帖子好多的评论...我摘几条,有个疑问。。。请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes楼主问:架空线选用JKLYJ/Q—10KV型1*70,埋地电缆选用YJV22—10KV型3*70,是否可行?下面答:不考虑以后发展,CT改400/5,LGJ-95导线,YJV-150电缆。下面答:绝对不行,现场试验,LGJ-240导线,电缆就要YJV-400的。下面讨论蛮多。。。:) 我想请教的一个问题就是,LGJ、J

  • 请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题

    单位要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1200米,由于变电站出口处的地形不利于敷设电缆,设计采用从变电站出口处架空出线100米左右,再从杆上用电缆(此处不宜架空敷设)引下埋地敷设约320米,再返到杆上架空直到配电变压器。四台配电变压器的容量分别为1000kVA二台、630kVA一台、500kVA一台,请问如何选择电缆和架空线的线径???

  • 某10kV供电线路电气全套施工图(无设计说明)

    图纸简介: 此图纸为全套图纸,为防止侵权,将说明书删除。其中主要包含负荷开关,隔离开关装柱图(架空进出线)、目录、线路接地装置施工图 、材料表、水泥杆底卡盘安装装柱图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: liqi830510 上传时间:

  • 关于供电线路的电压降计算问题

    现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?

  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定

    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、

  • 10KV配电线路有关保护的疑惑

    各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!

  • 变频器谐波对供电线路的影响

    变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1) 增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2) 增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。

  • 雷电对10KV配电线路的影响因素

    1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了

  • 门外汉求助供电线路问题

    本帖最后由 sliner1 于 2014-7-11 12:37 编辑 由于没有接触过电力这块,基本上处于空白。农田水利项目中涉及到泵房机电设备安装用电问题,需要从已有的村级线路当中接0.4kv供电线路到泵房,合同清单中(一)电气设备 1. 水泵控制柜 2. 0.4KV配电箱(配浪涌保护) 3. 照明箱: 4. 400V避雷器: 5. 电力电缆YJV22-1KV-3*25+1*16 6. 电力电缆YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5 7. 控制电缆KVVP系列然后合同外新增0.

  • 10kV配电线路1000米档距

    10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???

  • Led路灯供电线路长度的困扰

    按规范是500米的供电半径,以前规范估计是针对高压钠灯之类的。现阶段的灯具普遍是LED光源,并且电源的输入电压范围已经到了90~295VAC,那么是不是可以将供电半径延长至1000米了,压降不可能到90以下,这样是不是可以节约增加变压器所需费用?

  • 【请问】10kV双回路供电线路选择钢管杆还是水泥电杆?

    现在手头有一个项目,要实际两个厂区内10kV双回路供电线路,甲方要求需要采用钢管杆,以前设计的都是采用水泥电杆,也有03D103图集参考,现在选取双回路钢管杆型的话,金具怎么选取?还是按照水泥电杆的么?可是水泥电杆只有单回路的啊,双回路的就只是简单的叠加?我现在手头有一个厂家的资料 是不是按照他们资料选取他们的杆型就可以了 金具他们就配齐了 ? 在线等急!!!!

点击加载更多

10kv供电线路

10kv供电线路专题,为您提供10kv供电线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv供电线路 相关的专业交流讨论,更多10kv供电线路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路概算

10kv线路损耗