首页 课程 资料 论坛
  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 急!!!线路损耗为什么这么大???

    我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。请各位同仁帮忙解答,谢谢大家了!!!

  • 请教各位关于线路损耗的问题

    请教各位关于线路损耗的问题如果单从线路方面来讲,线路的损耗有有功损耗和无功损耗1、根据公式线路的损耗是I^2RT,单位是焦耳,可说明当功率因素提高了,线路电流小了,可能降低线路的功率损耗,即焦耳量减少了。2、但I包括2种电流,即无功电流和有功电源,当功率因素提高了,无功电流减少了,有功电流不变,意即线路有功损耗不变,因为无功不计电费(单从线路上说),为什么可以说提高功率因素可以减少线路损耗?3、我也就是说,线路上所产生的无功热量要不要计费了。

  • 关于10kV架空线路的问题

    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列

  • 关于10Kv线路材料表的问题

    在10Kv线路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器压板,验电接电环,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一组?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何处?材料统计表中列有这些,也不知道如何统计的~~哪位能说说~~~

  • 请教线路损耗的计算问题

    已知总降压变电所的计算负荷,求线路损耗。我的理解是总降压变电所的计算负荷为其低压侧所带的负荷,也即计算线路损耗是计算10KV侧,而非35KV侧,但参考答案给出的是计算35KV侧。我哪里理解错了?谢谢您的回复。

  • 请教线路有功损耗的问题

    请教上图中的第17题,计算线路的有功损耗采用的为什么是35KV那段线路,而非10KV那段?提前谢谢您的回复。

  • 关于10kV线路无功补偿问题?

    关于10kV线路无功补偿问题?

    我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是

  • 浅谈10kV线路杆塔的选型

    浅谈10kV线路杆塔的选型

  • 10KV线路补偿方式的选择

    现有一10KV线路平时无功需求量为160KVAR左右,最大无功需求量为200KVAR。请问:这条线路上应该装的补偿装置采取下列何种补偿方式或其他更好的补偿方式?1、固定150KVAR;2、自动100KVAR*2;3、固定100KVAR+自动100KVAR。

  • 关于10KV线路的输送功率问题

    <<工厂供电>>上说380V的架空线输送功率是不大于100KW,输送距离不大于250M,380的电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于350M,10KV架空线输送距离不大于10KM,输送功率不大于1000KW,,假设一个小区需要容量3000KVA,10KV的架空线输电功率可以达到吗?好象大多数小区的用电功率都大于这个功率,可不是一样都用10KV线路线路供电吗?着是怎么回事情呢?请教各位!

  • 一般10kV线路该怎么设置和选择?

    一般10kV线路该怎么设置和选择?

    小库说: 线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。 确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与

  • 求救,关于10KV线路施工报道

    各位朋友,请帮我弄个施工报道吧,在下感激不尽啊,这个星期一就需要用,希望各位大大帮帮忙情况大概是这样的,我们公司所有的施工队长全去培训了,为了尽快完成工程,我们公司负责施工的领导亲自带队施工,我们整个工程组的人员也全参加了工作,为此做一篇报道。工程不大施放2段35mm的电缆,装组跌落保险,制作四套电缆头和接线。领导主持施工,亲自制作电缆头。大概就这么多。在下先写过了。

  • 路灯线路损耗多少是正常范围

    一般情况下一段由控制箱到终点长800米,250W高压钠灯,共56盏,有电容补偿,线路等方面按标准,其允许的线路损耗是多少?已百份比计算?

  • 新手求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险下两条电缆接入两台630KVA的变压器,我想知道1.如何选择这组跌落保险的容量2.请问电缆应该如何选择;小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导。

  • 10kV线路自投装置的问题

    10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?

点击加载更多

10kv线路损耗

10kv线路损耗专题,为您提供10kv线路损耗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路损耗 相关的专业交流讨论,更多10kv线路损耗相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv供电线路

10kv线路单相接地