真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.
无风、无雪、无大负荷,速断,各个杆塔、金具、电缆都没有问题,请问大虾从那查起。
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)
今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线,请问35KV361线路断线跳闸会不会引起10KV的短时间失电???
某个110kv变电站为小电流接地系统,设有接地变,有多条10kv配电线路,当某一线路接地故障时,会导致其它若干条线路接连跟着故障,有变电站跳闸的,有出口柱上断路器跳闸的,巡线并无故障可直接合闸,怀疑是站内消弧线圈设置问题,查阅站内消弧线圈信息如图,消弧线圈目前设置为根据脱谐度补偿,接地残流10多安,询问厂家答复残流并不高,我现在也搞不清楚到底是什么问题,求助帮忙分析。
今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电
一、输电线路雷击跳闸的原因剖析
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
单位有一个10kV开闭所,运行已经24年了,所有电气指示全部坏了,这个星期内两条10kV出线和1条10kV进线一共跳闸四次,全部直接送电成功,线路都巡视过没有发现明显故障点,单位不少人推测是开闭所的问题,由于电气指示都没用了,难以断定,求大神帮忙分析一下!!!!!!!
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?
1 故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。
在以前的断路器像DW15系列的当电源失电后,断路器会跳闸,而现在新的断路器像CW1,和高压的VDG12系列的断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?而保持在停电前的状态,这是为什么?请问各位师傅,接线有什么不同吗?谢谢。
10KV主变开关总是无故跳闸,掉牌显示是过流故障,可跳闸时没有带任何负荷,变压器空载运行。变压器容量800KVA。跳闸发生比较随机,有时候几个月一次,有时候一个月一两次。检查变压器外观无任何故障迹象(还没有做过耐压试验,过几天再做),请大家帮忙给分析分析是哪的原因。开关柜及二次接线煤尘较多,有一段时间没做清扫了,会不会跟这有关?但我看过二次接线及端子排了,虽然尘土较多,但还不至于引起线间的连电故障。还有不是开关自身的问题,因为已经更换过开关备件了,问题没有得到解决。很迷茫,请大家帮帮我。
11月12日19时我单位接到调度通知,一条10KV线路发生接地事故,相关人员赶到现场,经夜间特寻,未发现明显故障,变电所合闸后显示正常。第二天凌晨,又接到调度此线路接地故障通知。我等赶到现场,此时接到有自维用户反应其变压器低压0.4KV输出不正常,我到现场用万用表测量其a-0为136V,b-0为138V,c-0为0V,分析变压器10KV侧只有1相输入,缺失2相,后经测量,变压器无故障,被排除。后摇表测量其10KV电缆,B-C两相短路并接地。 问题出来了: 1,B-C两相短路接地变电所应速断跳闸,但是居然坚持了一夜(其为数字变电所)。 2,就算变电所保护定值有问题,10KV电缆两相短路,一夜的时间电缆也会被烧成灰,为什么变压器二次侧还会有电压存在? 补充一下,变电所据此电缆大约有7公里的长度。
我站有一组10kV电容器经常打保险,先以为是电容器坏了,更换了一组新的,仍未解决问题,电容器是星形接法,串电抗器的,不知道怎么回事,请高手赐教!或遇有同样故障情况的你们是如何解决的?
本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑 不是让大家学习的,让帮忙分析的 一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值 额定电流:In=1250A 长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s 短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S 瞬时保护电流:Ii=6
10kv线路跳闸原因
10kv线路跳闸原因专题,为您提供10kv线路跳闸原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路跳闸原因 相关的专业交流讨论,更多10kv线路跳闸原因相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题