春季预防性试验保护器为什么做速断 速断 过流同时动作 ,压板就投了速断与延时速断 延时速断大部分为0.5秒
请教对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?配了高频保护。还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?过电流保护需要吗?本次保护使用的是南瑞915型保护。
有6KV架空绝缘电缆线路一回,送电方向:容量较小电站通过发电机出口直接送到较大电站的发电机出口母线,保护装置安装于大电站侧,现装保护有电流速断保护,二段式复闭电流保护,零序电流保护,零序电压保护,三相自动重合闸。请问该配置是否合理?否,请给出你认为的合理配置。 谢谢
10kv配电所单回路进线,多条10kv出线,10kv电容柜中的互感器爆炸,造成上级10kv配电所的开关速断动作。上级配电所距离我配电所只有800米,这样到短路点共有三个开关,速断全动作了,这种保护应该如何配置,才能保证选择性呢?我想上级10kv开关配电缆差动保护来保护800米电缆,我的进线保护带时限的速断,我的出现速断定值取小一点。这样就怕我的10kv母线短路,不能快速切断。但能保证选择性。请教大侠指教。谢谢
10KV架空线路,中性点不接地,发生单相断线故障,两端导线均接地,为什么保护没有动作,设置的有过流保护、速断保护、零序电流保护。各位大侠,请告之一二。
各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!
10KV变电室设备顺序为高压断路器-高压电缆-变压器,高压断路器既保护线路又保护变压器。线路、与变压器的电流保护计算公式不同计算出来的值不同,请问以哪个为准?是以数值较小的吗?
10kV线路保护监测接线图
在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。 当闪络保护器动作后,氧化锌本体用来切断工频电压。空气间隙用来灭弧。从而保证电网正常运行。
供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:
知识点:线路保护配置
关于10KV配变电工程线路配置的探讨
我搞不明白它是否三段保护都配置了,还是说只有两段,或只有时限过流?配电线路并不长,线路首端和末端的短路电流差别大么?并且如果一条10kV配电线路用断路器分段了以后,那岂不是变电站出口断路器的速断保护仅能保护它和第一个分段断路器区间的一部分线路?因为就我了解到的,好像并不是配置的三段电流保护,不清楚是定值不好整定,或运行方式容易变化等原因,还是其他的原因;望知道人士能帮我解答,不胜感激!
厂家原有高压配电,是采用一路35KV降压至10KV进入一楼高压室,计量采用35KV处计量。现在厂门口新增一处2进4出环网单元,出一路10KV至高压室,原有那路作为备用。在不动原有配电柜的情况下,增加几台柜子怎样与原有高压配电柜相连。低压层不改动。是进线,计量,PT,双电源切换,还是进线,计量,PT,联络。怎样连接。跪求大神。
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
10kv线路保护配置
10kv线路保护配置专题,为您提供10kv线路保护配置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路保护配置 相关的专业交流讨论,更多10kv线路保护配置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题