头大啊~~~~
已知总降压变电所的计算负荷,求线路损耗。我的理解是总降压变电所的计算负荷为其低压侧所带的负荷,也即计算线路损耗是计算10KV侧,而非35KV侧,但参考答案给出的是计算35KV侧。我哪里理解错了?谢谢您的回复。
我们有一个10KV的输送线路,其地势起伏不平,现在做预算,对于线路长度不知道怎么计算,不知道哪位熟悉电力输送线路的仁兄指教指教,弧悬计算如何计算?地势不平如何考虑,线路预留长度怎么预留?谢谢
线路电压220KV,长约7Km,线径120mm(钢芯吕绞线),在厂内进线开关断开的情况下,变电站侧计量表计每天有约3万Kvarh的无功计量(多功能电子表,有功0.2s,无功2.0)。请教一下这段线路的空载无功损耗应该是多少?
我自己上网搜索了一下线路损耗的计算公式 P损=3I2R 然后在乘以工作时间,一个月是30天,每天,4班3倒算他工作16小时。最后得出的每月线路损耗值和供电局报的经验值差好远。
10kV线路代表档距计算公式
请问如何计算从总表到各用户分表的电缆或线路的损耗啊?请不要告诉我用总表数减各分表的和,由于分表太多。有没有一个系数,用总表数乘以这个系数得出损耗啊?
供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。请各位同仁帮忙解答,谢谢大家了!!!
请教各位关于线路损耗的问题如果单从线路方面来讲,线路的损耗有有功损耗和无功损耗1、根据公式线路的损耗是I^2RT,单位是焦耳,可说明当功率因素提高了,线路电流小了,可能降低线路的功率损耗,即焦耳量减少了。2、但I包括2种电流,即无功电流和有功电源,当功率因素提高了,无功电流减少了,有功电流不变,意即线路有功损耗不变,因为无功不计电费(单从线路上说),为什么可以说提高功率因素可以减少线路损耗?3、我也就是说,线路上所产生的无功热量要不要计费了。
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
各位请帮忙: 最近在做风电场的电能损耗计算,在计算风电场35kV集电线路损耗时参考的规程为《电力网电能损耗计算导则》(DL/T 686-1999),该规程2.3.6推荐的是方均根电流法,不太适合我现在的计算应用,于是我就采用2.3.6尾部写的“可采用平均电流法(形状系数法)或最大电流法(损耗因数法)”中的损耗因数法进行计算,具体公式在该规程的附录C中。 损耗因数法中的f和β我都求出来了,可
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
损耗计算的常用算法 传统的线损理论计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。 (1)均方根电流法 均方根电流法是基本计算方法,优点是:方法简单,按照代表日24小时整点负荷电流或有功功率、无功功率或有功电量、无功电量、电压、配电变压器额定容量、参数等数据计算出均方根电流就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。缺点是:代表日选取不同会有不同的计算结果,计算误差较大。 (2)平均电流法 平均电流法是利用均方根电流法与平均电流的等效关系进行电能损耗计算的,计算依据是:线路中流过的平均电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。优点:用实际中较容易得到并且较为精确的电量作为计算
:( 甲方要我提供整定值的数据,包括:1.总进线断路器;2.馈电断路器;3.变压器保护断路器。以上3种断路器的保护脱扣整定值。我采用的是综合继电保护,不知道如何来计算这些整定值和校验。有哪位高手可以指点??
查了许多资料,问了很多人,大家的答案都不一致。很烦!例1:从A站至B站的纯站间联络线路,线路名称为10kV﹡﹡线路,且中间不带任何负荷,无联络开关。答案1:1条线路(理由:只有一条线路名称)答案2:2条线路(理由:按出线间隔来计算,A站有1出线间隔,B站有1出线间隔)例2:从A站至B站的站间联络线路,线路名称为10kV﹡﹡线路,带负荷,有联络开关。答案1:1条线路(理由:只有一条线路名称)答案2:2条线路(理由:按出线间隔来计算,A站有1出线间隔,B站有1出线间隔)例3:自A站的10kV甲线,通过联络开关,与B站的10kV乙线联络。答案一致。
《线路导线力学计算Ⅱ》的解密方法见231楼232楼--2007年7月16日新上传(但未修改完成的)《线路导线力学计算Ⅱ070530》见153楼《线路导线机械计算表3.0》做了大修改: 见116楼2007年4月5日的新修改:《线路导线机械计算表070405》(见107楼)2007年3月31日的新修改:《线路导线机械计算表070331》(见96楼)2007年1月23日的新修改:《线路导线机械计算表2.2》(见88楼)2006年12月6日的新修改:《线路导线机械计算表2.2》(见81楼)2006年4月8日的新修改:《线路导线机械计算表2.2》(见13楼)★★★请注意:一楼是原2.0版本。[ 本帖最后由 ycmaliang 于 2009-9-2 09:39 编辑 ]
10kv线路损耗计算
10kv线路损耗计算专题,为您提供10kv线路损耗计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路损耗计算 相关的专业交流讨论,更多10kv线路损耗计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题