单位有一个10kV开闭所,运行已经24年了,所有电气指示全部坏了,这个星期内两条10kV出线和1条10kV进线一共跳闸四次,全部直接送电成功,线路都巡视过没有发现明显故障点,单位不少人推测是开闭所的问题,由于电气指示都没用了,难以断定,求大神帮忙分析一下!!!!!!!
今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线,请问35KV361线路断线跳闸会不会引起10KV的短时间失电???
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)
今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电
最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。 相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。
10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型
农村电网经过一、二期农网改造工程、农网完善工程后,10KV配电线路运行状况得到改善,运行水平和供电可靠性也有一定程度的提高。但是,由于农网线路大多数为辐射型单电源网络,并且存在线路供电半径长,线路通道复杂,改造标准低等因素,造成农网10KV架空线路故障较多,故障点查巡困难,供电可靠性差。如何正确有效地判断、查找、处理配电线路故障,缩短停电时间,及时恢复供电就显得尤为关键。 下面就以连山区钢屯农网10KV线路为例,分析农网配电线路常见故障,阐述故障的判断和查找方法,提出具体的预防措施。 一、钢屯地区电网现状 钢屯镇地处辽
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
从10KV分支杆通过一组跌落保险下两条电缆接入两台630KVA的变压器,我想知道1.如何选择这组跌落保险的容量2.请问电缆应该如何选择;小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导。
各位朋友,请帮我弄个施工报道吧,在下感激不尽啊,这个星期一就需要用,希望各位大大帮帮忙情况大概是这样的,我们公司所有的施工队长全去培训了,为了尽快完成工程,我们公司负责施工的领导亲自带队施工,我们整个工程组的人员也全参加了工作,为此做一篇报道。工程不大施放2段35mm的电缆,装组跌落保险,制作四套电缆头和接线。领导主持施工,亲自制作电缆头。大概就这么多。在下先写过了。
现有一10KV线路平时无功需求量为160KVAR左右,最大无功需求量为200KVAR。请问:这条线路上应该装的补偿装置采取下列何种补偿方式或其他更好的补偿方式?1、固定150KVAR;2、自动100KVAR*2;3、固定100KVAR+自动100KVAR。
浅谈10kV线路杆塔的选型
我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是
<<工厂供电>>上说380V的架空线输送功率是不大于100KW,输送距离不大于250M,380的电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于350M,10KV架空线输送距离不大于10KM,输送功率不大于1000KW,,假设一个小区需要容量3000KVA,10KV的架空线输电功率可以达到吗?好象大多数小区的用电功率都大于这个功率,可不是一样都用10KV线路线路供电吗?着是怎么回事情呢?请教各位!
10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?
10kv线路跳闸分析
10kv线路跳闸分析专题,为您提供10kv线路跳闸分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路跳闸分析 相关的专业交流讨论,更多10kv线路跳闸分析相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题