首页 课程 资料 论坛
  • 有关供电设备负载率的问题

    配电系统中电压表电流表读出的是有功(电流)还是总功(电流)变压器使用率是读表电流值/额定电流还是读表电流值/(额定电流值*功率因数)

  • 变压器负载率计算的问题!

    一二级负荷的备用回路的容量是否计入所在变压器的负载率中?若不计算在内,那么当两台变压器中一台故障,根据规范另外一台应能保证所有一二级负荷的供电,那么如何保证这时该变压器负载率不会超过85%的要求。请大家帮助解决我的这个疑问,谢谢!

  • 小负荷变压器的负载率问题

    最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率可以设计高一点? 比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器,80KVA可以吗? PS这个帖子的内容昨天发了三遍都要审核,也没有敏感词,真是无语了。。。。。。。。。。

  • 变压器负载率是这样规定的!

    建筑电气中,变压器负载率关系到投资、经济运行、节能环保等大问题。一直以来,民用建筑中变压器负载率普遍较低,为行业所诟病。下面是相关标准对变压器负载率的规定,供大家参考! 要求

  • UPS输入谐波分量和负载率有关?

    近期进行UPS输入电流谐波测试,发现UPS半载时的谐波分量是满载的1.5倍,谐波分量随负载增加而减小,请问各位,是否谐波的绝对值是一个定值,不随输入电流变化?

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 通过用电量可以反映变压器的负载率吗?

    如题。 我厂有一台400KVA的变压器,带四条生产线,每天24小时运行,现在用量为180度/小时,请问变压器负荷率为多少? 400KVA的变压器,其用电量达到每小时多少才算满负荷呢? 请大侠指点,谢谢!

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 冷却水温度对主机负载率的影响

    在空调系统的运行中发现一个现象,在相同负责情况下(主机高负载率),当主机冷却水进水温度超过29度时,主机的负责率会随冷却水进水温度的上升而明显增加,但冷却水进水温度低于29度时,冷却水温的下降并未导致主机的负载明显降低,各位对此有何高见?

  • 1000KVA变压器到底负载率是多高????

    我公司有一套低压柜的进线柜,进线计量互感器是1500\5 级(变比300)的,从新装到月底有功表显示5000度无功表显示450度,那这个变压器的负载率是多少呢(附计算公式),还有负载率是以小时来计算的还是以月为计算单位,我是新手希望大家指教!!!

  • 求助,一条10kv线路带负荷是同时率之前还是之后?

    如题,一条10kv线考虑50%备用后能带4000kW的负荷,请问这是同时率之前的还是同时率之后的负荷?谢谢!![ 本帖最后由 yelingshuang 于 2010-8-16 00:25 编辑 ]

  • 变压器分列运行时负载率?

    变压器并列运行时,主变负载率要相同,那么分列运行时是否也要满足这个条件,会不会出现在分裂运行时不出现任何情况下对分段母线进行合闸?或者说对于可并列可分列运行的变压器,其负载率是否相同?

  • 变压器最经济运行负载率到底是多少?

    变压器在带载50%----60%的时候耗电最低。有的文章说变压器带载80%左右最经济。这两个说法如何理解?谢谢!

  • 变压器负载率对高压侧功率因数的影响。

    一工程,单路10kV进线,高供高计,带一台变压器。假如当负载率为70%时,其高压侧功率因数为0.9.那么当负载率为30%时,其高压侧功率因数大概为多少?请指教,谢谢!

  • 关于10kV架空线路的问题

    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列

  • 关于10Kv线路材料表的问题

    在10Kv线路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器压板,验电接电环,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一组?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何处?材料统计表中列有这些,也不知道如何统计的~~哪位能说说~~~

  • 求教:关于负载持续率的问题

    《工业与民用配电设计手册》第三版P2中关于设备功率的确定一章节中提到,对于短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是指将额定功率换算为统一负载持续率下的有功功率,当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率为25%下的有功功率,那么请问下,为什么要换算到25%,是什么依据,为什么不是50%或者其他任何不等于25%的数据?

  • 一般10kV线路该怎么设置和选择?

    一般10kV线路该怎么设置和选择?

    小库说: 线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。 确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与

点击加载更多

10kv线路负载率

10kv线路负载率专题,为您提供10kv线路负载率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路负载率 相关的专业交流讨论,更多10kv线路负载率相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度