我司有条10KV线路。长度为11公里,设计容量为6000KVA,采用的是LGJ-150线路,计算其线损有多大?请教各位!
最近公司的10KV进线总是因为电力局供电线路故障瞬时波动,重要设备的交流接触器(线圈电压220VAC或380AC)在瞬间容易释放,变频器刚失压保护.给生产带来很大损失,有没有一种宽电压带线圈的交流接触器?用这种接触器是否会在瞬时波动时减少损失.请大家多多指教!谢谢!
书上只给出公式,没有推导过程,不是很明白.特别是相电压的单相负荷压损和线电压的单相负荷压损的计算,很不是明白.
请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。
我看了设计手册上关于线路电压损失的计算部分,但还不懂怎样算出来的,有哪位可以说说这一部分的内容?电缆在敷设地过程中,如路径太长,怎样选择电缆才合适,还有这敷设路径的长度不能超出多少米?是怎样由计算得来的?请指教!
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
大家知道,高压线是没有零线的,但对于三角形接法的三相电中,我们知道他的相电压等于线电压,那么请问请问10kv及380线路中三角形接法中,单根线对地电压是多少?是10,380还是6和220?还有一个问题,三角形接法的380线路中,如果三相负载不平衡,线电压怎么变化?相电压呢?最后一个问题,什么叫相电压?他的电压对于什么而言的?
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
1、变电站无功补偿提高10KV配网线路电压质量 在变电站,为了保证电网系统无功平衡,在设计上要配置一定容量的无功补偿装置。补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等。在35KV降压变电站中主要采用无功补偿装置为并联电容器。并联电容器一般连接在变电站10KV母线上。主要目的是接近向配电线路前端(靠近变电站的线路)输送无功,提高配电网的功率因数,同时实现调压的目的。并联电容器的容量按变电站主变压器容量的15%-30%原则配置。 变电站无功补偿的原理:利用并联电容器的投、退改变无功功率在电抗上产生的电压降的纵向分量的大小,达到调压目的。
我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。
10千伏配电网由于线路较长,路径情况复杂,用户较多,有时因外力破坏、用户设备维护、操作不当损坏等,引起线路跳闸或单相接地的现象较多。怎样迅速判断故障性质,查找和隔离故障点,迅速缩小停电范围和缩短停电时间,是供电企业长期探索的一个课题。江苏宿迁供电公司通过深入研究,在解决线路故障方面进行了一些有益的探索。 类型判断 当线路发生故障时,首先要判断故障类型。一般说来,有以下几种情况:一相电压降低但不为零,其余两相升高而且超过线电压,可判断为谐振过电压;若一相电压降低到零或不到零,其余两相升高但不超过线电压,可判断为单相接地故障;三相电压依次轮流升高,而且三相电压在不同的范围内出现低频摆动,可判断为谐振过电压;一相电压降为零,其余两相电压不变,可判断为压变一相熔丝熔断。 其中,单相接地的发生应以信号装置动作(三相电压显著不平衡)、消弧线圈动作为准,此时发电厂、变电所值班人员应立即向值班调度员汇报各相对地电压、中性点位移电压、消弧线圈电流、设备异常情况等4个方面情况。 工作流程 在判定
10KV 6KV架空线路电压偏差不大于多少,请教各位专家,我记得5%,但在《煤矿电工手册〉-1640页表7-4-19第6款地方高压供电网络、正常情况5~8%。并且备注不大于10%可以。请各位讨论一下不大于多少合适。说明依据规范或手册
想请教前辈们,关于10kV配网两进线电压综保实现并列运行,需要什么条件,采用的综保继电器是深圳中电公司的PMC-651V微机型TV监控装置,除了电压,波形,频率要在规定的范围内外,设备上还有什么要求??谢谢
关于这篇帖子好多的评论...我摘几条,有个疑问。。。请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes楼主问:架空线选用JKLYJ/Q—10KV型1*70,埋地电缆选用YJV22—10KV型3*70,是否可行?下面答:不考虑以后发展,CT改400/5,LGJ-95导线,YJV-150电缆。下面答:绝对不行,现场试验,LGJ-240导线,电缆就要YJV-400的。下面讨论蛮多。。。:) 我想请教的一个问题就是,LGJ、J
浅谈10kV线路杆塔的选型
我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是
10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?
无风、无雪、无大负荷,速断,各个杆塔、金具、电缆都没有问题,请问大虾从那查起。
10kv线路线电压
10kv线路线电压专题,为您提供10kv线路线电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路线电压 相关的专业交流讨论,更多10kv线路线电压相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题