首页 课程 资料 论坛
  • 长距离输送10KV线路的问题

    小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。问题1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?

  • 请教架空线路对地距离的问题

    下面的图片中的内容来自GB50545,在理解13.0.1条中的导线对地面的距离,即为最小距离。如在下这样的理解是正确的话?那在下理解13.0.1条就和13.0.2条矛盾了,在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。

  • 关于10KV输电线路距离明火的距离!

    咨询个问题,我这里有个沼气发电项目。10KV高压输电线路从项目边上通过,10KV高压电线杆高8M。一般要求可燃性气体储罐与输电线路最小水平距离:1.5倍塔杆高度。输电线路两侧5米的范围内不允许新建建筑和堆积易燃物品。沼气发电项目有火炬。不知道输电线路对于明火的安全距离是如何要求的。谢谢!!!!

  • 关于10kV架空线路相间距离的问题

    各位大侠: 小弟是山区电力施工队员,今天在山区立杆,10kV线路有一档线是大档距,有600米,采用三联杆,队里的老师傅说根开3m即可,但小弟认为根开3米的话相间距离不够,图纸给的相间距离是6米,不知道那个才是正确的? 小弟网上查了下相间距离的计算公式,但有很多数据不知道哪里可以查?各位师傅,能给个准确的数据吗?最好有计算过程或告知那个规范里可以查,跪谢!

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 10kv线路,一条线路对地电压是多少?

    大家知道,高压线是没有零线的,但对于三角形接法的三相电中,我们知道他的相电压等于线电压,那么请问请问10kv及380线路中三角形接法中,单根线对地电压是多少?是10,380还是6和220?还有一个问题,三角形接法的380线路中,如果三相负载不平衡,线电压怎么变化?相电压呢?最后一个问题,什么叫相电压?他的电压对于什么而言的?

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • 10KV母线套高压护套后对地最小绝缘距离是多少?

    箱变安装时,有一条10Kv母线想在只有120mm的空间穿过,空气间隙肯定不够,我想给母线套上护套,然后在母线穿过的地方,用3mm厚的绝缘板加强绝缘,不知道行不行,套护套后,母线对地最小距离是多少?我急于想知道,希望各位同仁帮助一下.

  • 10KV隔离开关动触头对地距离是多少?

    10KV隔离开关动触头对地距离是多少?

    10KV隔离开关动触头断开后对地距离有没有要求,如有那么距离该是多少呢?

  • 10KV---5000KW 山区8公里距离配电 线路方案

    负荷为5000KW(电动机组),离变电所直线距离8公里,地形为山丘,运输困难大,计划采用铁塔。10KV配电,求导线规格型号,铁塔形式及施工方案,最好有计算过程,谢谢各位老师了,本人新手。

  • 浅谈10kV线路杆塔的选型

    浅谈10kV线路杆塔的选型

  • 关于10kV线路无功补偿问题?

    关于10kV线路无功补偿问题?

    我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是

  • 关于10KV线路的输送功率问题

    <<工厂供电>>上说380V的架空线输送功率是不大于100KW,输送距离不大于250M,380的电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于350M,10KV架空线输送距离不大于10KM,输送功率不大于1000KW,,假设一个小区需要容量3000KVA,10KV的架空线输电功率可以达到吗?好象大多数小区的用电功率都大于这个功率,可不是一样都用10KV线路线路供电吗?着是怎么回事情呢?请教各位!

  • 10KV线路补偿方式的选择

    现有一10KV线路平时无功需求量为160KVAR左右,最大无功需求量为200KVAR。请问:这条线路上应该装的补偿装置采取下列何种补偿方式或其他更好的补偿方式?1、固定150KVAR;2、自动100KVAR*2;3、固定100KVAR+自动100KVAR。

  • 新手求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险下两条电缆接入两台630KVA的变压器,我想知道1.如何选择这组跌落保险的容量2.请问电缆应该如何选择;小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导。

  • 求救,关于10KV线路施工报道

    各位朋友,请帮我弄个施工报道吧,在下感激不尽啊,这个星期一就需要用,希望各位大大帮帮忙情况大概是这样的,我们公司所有的施工队长全去培训了,为了尽快完成工程,我们公司负责施工的领导亲自带队施工,我们整个工程组的人员也全参加了工作,为此做一篇报道。工程不大施放2段35mm的电缆,装组跌落保险,制作四套电缆头和接线。领导主持施工,亲自制作电缆头。大概就这么多。在下先写过了。

  • 长距离10kV电缆如何选择

    长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦

  • 10KV线路速断的原因都有那些?

    无风、无雪、无大负荷,速断,各个杆塔、金具、电缆都没有问题,请问大虾从那查起。

点击加载更多

10kv线路对地距离

10kv线路对地距离专题,为您提供10kv线路对地距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路对地距离 相关的专业交流讨论,更多10kv线路对地距离相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度