首页 课程 资料 论坛
  • 关于供电线路的电压降计算问题

    现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?

  • 大家怎么计算电机的电压降

    第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?

  • 关于电压降的计算问题,急求

    接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。这种想法可行么?我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。

  • 请教大家关于电压降的计算与电缆的选择

    本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。

  • 路灯电压降计算,帮忙看看

    路灯电压降计算,帮忙看看

    自己编了一个表,计算路灯电压降,不知道准不准,大神门给指点指点,在线等啊、

  • 10KV线路,输送长度如何计算

    我们有一个10KV的输送线路,其地势起伏不平,现在做预算,对于线路长度不知道怎么计算,不知道哪位熟悉电力输送线路的仁兄指教指教,弧悬计算如何计算?地势不平如何考虑,线路预留长度怎么预留?谢谢

  • 电机起动电压降计算问题

    手册第三版第六章第四节中提到的Qfh预接负荷的无功功率Mvar。在供电变压器二次侧母线上可取:0.6(St-0.75Srm)。请问St指的是什么?

  • 电压降计算中小问题不懂

    电压降计算中小问题不懂

    从论坛上下载了计算小软件1.1和1.3版,对电压降计算有点不同。

  • 照明线路末端电压降的计算方法?

    设计中遇到这么个问题,照明线路过长会在线路上产生电压降,规范规定电压降不得>-10%,但我不知如何计算,请各位高手指教,谢了

  • 为什么电压降的这么厉害啊?

    空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)

  • 10kV线路代表档距计算公式

    10kV线路代表档距计算公式

  • 请教直流36V灯具电压降计算

    请教直流36V灯具电压降计算

    GB51309-2018实施后,直流36V灯具末端电压降很大,比如某回路共有1W标志灯25个,距离500m,选用4mm2电线,请教压降怎么算?  供配电设计手册上有个电流矩表怎么用?

  • 关于单相线路电压损失计算

    单相220V电压损失如何计算?如一道路照明线路,距离变电所100m开始设置灯具,每杆400W,每30m一杆,共30杆,为平衡负荷,三相电缆引去,计算其电压损失

  • 配电线路距离控制与电压降

    知识点:配电线路

  • 求教:10KV变压器电压降的问题

    大家好,我是新手。有问题请教。我有一客户需10kv等级变压器,二次电压空载400V,阻抗10%。容量1000KVA 。我考虑到常规阻抗为6%,现在阻抗10%,对二次负载电压有影响吗?电压降通常与哪些有关联?望达人解疑

  • 【求助】12V线路 电压损失怎么计算啊?

    小弟刚入行不久,今天要做一个游泳馆 水下照明小弟选了 12V的水下灯 但是主管说要我算一下线路的电压损失 这个怎么算啊?12V的线路 天正没法算哦~~请教一下大家 很着急 先谢谢了!!一路 12V照明 共10个8W水下灯 线路总长度110米 怎么算捏?

  • 求助关于线路的电压损失计算问题??

    各位好,我想请教关于电压损失计算公式的问题,我在有些书上看到电压损失的计算公式是,三相交流电路△U%=173IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,单相交流电路△U%=200IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,直流电路△U%=200ILR/U,其中 U—线路工作电压,三相为线电压,单相为相电压,单位VI—工作电流AL—线路长度 kmR—电阻Ω/kmX—电缆单位长度的电抗Ω/kmcosΦ—功率因数请问直流电路中为什么要乘以200啊??还有就是为什么在三相交流电路中系数是173,而单相交流电路中是200啊?还有能告诉我这些公式是怎么推到出来的,就更好了,谢谢!![/size[ 本帖最后由 aiweiqingyuan 于 2008-8-24 15:38 编辑 ]

  • 树干式配电怎么计算电压降?

    书上说的电压降计算都是放射式供电的,那树干式如果负荷分布不平均,距离和负荷应该怎么确定?不可能每个负荷都要算一次吧,什么书上专门说了这个啊?

点击加载更多

10kv线路电压降计算

10kv线路电压降计算专题,为您提供10kv线路电压降计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路电压降计算 相关的专业交流讨论,更多10kv线路电压降计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路预算

10kv线路避雷器安装