有一条路,无需立新杆,要把截面300的JKLYJ挂上旧杆就得。旧杆是18m的,上面有四排横担,分别为一短一长一短一长,短担上分布两串针式绝缘子,长担上是四串,头两根横担上已三角形状拉有线,下面两根就空着,现在要把截面300的JKLYJ挂上去,那两根肯定要换成双横担了,可是关于横担对线的承受能力如何计算呢?然后选择什么样的双横担呢?
图纸简介: 涉及到10kV柱上各种杆高的变压器台、电缆台、开关台安装图,共包括5部分,15米开关图组装台,电缆开关台组装图,变台组装图等,希望对大家有所帮助 投稿网友: hyk13900 上传时间: 2014-06-19
图纸简介: 本图纸为:6~10KV铁横档架空线路安装图,图纸主要是常规金具导线配电线路,图中有详细的埋杆深度等图集,图纸中有使用条件及说明,以及安装具体材料清单,供同行施工人员参考。 投稿网友: doudou0320 上传时间:
我公司在主干线路上安装的电容器图片,效果十分显著,平均功率因素提高到0.95
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 编辑 03D103 10kV及以下架空线路安装
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
10KV三回线路90°铁塔电缆安装图,铁件加工。
我是山东省的,采用的是本地的一个新天宇预算软件,软件说明是适用于10kV以下工程,但是定额中也涉及到了汗多10kV的施工内容,不如调试等等,请问我能否用这个预算软件来做10kV的线路安装等工程?
在10Kv线路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器压板,验电接电环,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一组?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何处?材料统计表中列有这些,也不知道如何统计的~~哪位能说说~~~
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
小库说: 线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。 确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与
浅谈10kV线路杆塔的选型
现有一10KV线路平时无功需求量为160KVAR左右,最大无功需求量为200KVAR。请问:这条线路上应该装的补偿装置采取下列何种补偿方式或其他更好的补偿方式?1、固定150KVAR;2、自动100KVAR*2;3、固定100KVAR+自动100KVAR。
<<工厂供电>>上说380V的架空线输送功率是不大于100KW,输送距离不大于250M,380的电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于350M,10KV架空线输送距离不大于10KM,输送功率不大于1000KW,,假设一个小区需要容量3000KVA,10KV的架空线输电功率可以达到吗?好象大多数小区的用电功率都大于这个功率,可不是一样都用10KV线路线路供电吗?着是怎么回事情呢?请教各位!
各位朋友,请帮我弄个施工报道吧,在下感激不尽啊,这个星期一就需要用,希望各位大大帮帮忙情况大概是这样的,我们公司所有的施工队长全去培训了,为了尽快完成工程,我们公司负责施工的领导亲自带队施工,我们整个工程组的人员也全参加了工作,为此做一篇报道。工程不大施放2段35mm的电缆,装组跌落保险,制作四套电缆头和接线。领导主持施工,亲自制作电缆头。大概就这么多。在下先写过了。
从10KV分支杆通过一组跌落保险下两条电缆接入两台630KVA的变压器,我想知道1.如何选择这组跌落保险的容量2.请问电缆应该如何选择;小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导。
10kv线路安装合同
10kv线路安装合同专题,为您提供10kv线路安装合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路安装合同 相关的专业交流讨论,更多10kv线路安装合同相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题